Nasttya
Уважаемые коллеги, помогите разобраться до конца:
Есть расход воздуха при плотности отличающейся от нормальных условий (30000 м3 при плотности 0,6 кг/м3). Посчитаны потери давления в сети воздуховодов, опять же при плотности 0,6кг/м3. Они составляют 500 Па. Скажите пожалуйста, что нужно сделать с расчётными потерями давления (на что умножить или разделить), что бы подобрать вентилятор по графику зависимости давления от расхода, в котором указано что этот график построен при плотности перемещаемого воздуха 1,2 кг/м3 (т.е. при нормальных условиях).
Заранее благодарю.
Московко Ю.Г.
Постройте две новые шкалы на характеристике вентилятора (производительность не меняется):
-давления (значения ровно в 2 раза меньше;
- потребляемой мощности (значения ровно в 2 раза меньше).
Полная аналогия с температурой.
Ставьте точку (500Па, 30 000 кубм) в новых шкалах.
инж323
Еще хорошо б в проекте указать параметры для работы сети( и вентилятора) при нормальной Т- что б бедные монтажники не бегали маясь с системой, когда у них совсем другой будет расход в ней.

РС. а возникающая Ре учитываема будет?
Nasttya
Я правильно поняла: вместо 500 Па отложить 250 Па? и по полученной точке подобрать вентилятор?
Nasttya
Ре - имеется ввиду естественное давление?
Norb
Скажем так, при одном и том же расходе вентилятор будет развивать: 500 Па при плотности 1,2 и 250 Па при плотности 0,6 (к примеру). Развиваемое давление прямо пропорционально плотности перемещаемой среды.
Nasttya
т.е. я могу применить вентилятор №2 вместо вентилятора №4 (без частотника)...
agel
Цитата(Norb @ 3.7.2013, 17:00) *
Скажем так, при одном и том же расходе вентилятор будет развивать: 500 Па при плотности 1,2 и 250 Па при плотности 0,6 (к примеру). Развиваемое давление прямо пропорционально плотности перемещаемой среды.


...или давление будет тоже, а расход уменьшится?
При замерах на объекте, почему то уменьшается именно расход.
Nasttya
лучше б производители давали кривые зависимости давления от массы, а не от объёма...
Московко Ю.Г.
Если не хотите добавлять шкалы, то Вам необходимо искать вентилятор с полным давлением 1000Па (при 20град).
Так как вентилятор начинает работать при температуре близкой к 20 град и если подключение непосредственно к электр. сети (без частотника), то мощность электродвигателя должна соответствовать режиму 1000Па (20 град, 30 000 кмчас).