Цитата(hardmax @ 10.7.2013, 16:35)

Добрый день. С появлением нового Снип "Котельные установки" п.7.8 - при расчете легосбрасываемой конструкции (окон) берется 3% от свободного объема помещения котельной, то есть за вычетом объема оборудования, как я понимаю.
Но в старом же снипе II-35-76, п.3.16, площадь считается просто по объему котельной.
Проясните пожалуйста, введен ли полностью в действие уже новый СП "СНиП Котельные установки" от 2012года и можно считать от свободного объема или же также по старинке от всего объема котельной?
Зараннее всем спаибо
было письмо от Госстроя кажется про свободный объем помещения, при отсутствии данных допукалось принимать свободный объем 0,85 от внутреннего объема. А СНиП просто не уточняет от какого объема надо считать (упустили из виду).
По поводу СП - можете использовать кк рекомендации.
В экспертизе будут проверять соответствие проекта техрегламентов и нормативных документов, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований техрегламентов.
СП в подобные документы не входит - его требования не обязательны.