Добрый день, столкнулся со следующей ситуацией : исходное помещение(назначение мне не известно) переделывается в серверную, по СП 512-72 не должно быть окон, отопительных приборов. На расстоянии 1м(примерно) от наружней стены, строят перегородку( по-моему толщиной пол кирпича) и ОП под окнами снимают. Так вот, в ХП нужно избежать конденсации на окнах : температура в помещении +18, влажность 55 % , экстремальная температура наружнего воздуха -33 , при данном термическом сопротивлении стекопакета( 1.09) температура на поверхности стекла( с внутренней стороны) = +13.3 , а темепература точки росы +8.7. Поидее конденсации происходить не должно если в серверной поставить переточные решетки в буферную зону, но не знаю нужно ли делать направленный поток воздуха на внутреннюю поверхность окон ?
Заранее спасибо за участие !