Цитата(dimond @ Apr 17 2005, 10:49 )
как можно занизить показания тепловых счетчиков (Взлет, SA-94/2 и др.)?
Вопрос выглядит так, как будто вы сами собрались "оптимизировать затраты"
Сходите на форум сайта "Теплопункт"
http://www.teplopunkt.ru/index.htmlhttp://gb.realbook.ru/gb.php?bid=2817А по ситуации: поверка приборов производилась? Если вы представитель ТСО, то наверняка не первый раз сталкиваетесь с подобной ситуацией.
1.Может корректируют распечатку (сначала сливают данные на комп, а потом -ручками)- довольно трудоемкий процесс, особые умельцы пишут программки, которые генерят отчет. Ситуация проверяется элементарно, надо сделать распечатку из памяти прибора за тот же период, что представленная распечатка (обычно это не меньше последних 45 дней)
2. Расчетная (проектная мощность) - 120 Гкал/ч , это в час максимальной загрузки при самой холодной наружной температуре (Москва -28 оС).
Вы показания снимали при -28 оС на улице, при всех включенных системах отопления, вентиляции ВТЗ и при максимальном водоразборе на ГВС? Сомнительно.
Нагрузка серьезная - это завод или микрорайон? Если так, то расчетные тепловые нагрузки были посчитаны в советское время и тогда не скупились, реальная нагрузка может составлять 20% от расчетной (скажем, вся вентиляция выключена, вот и потребления тепла нет).
Вообще - разночтения в 3-4 раза (по теплу или по количеству теплоносителя, не очень понятно) - довольно много. На основании чего был сделан такой вывод?
Пересчитайте количество тепла на температуру нар воздуха на день снятия показаний, введите коэффициенты одновременности на вентиляцию, ГВС и технологию, исключите неиспользующуюся нагрузку. После этого оценивайте показания переносного расходомера.
3. Стационарный прибор может врать, если кто-то заземлится на трубу. Но в какую сторону- не угадаешь.
4. Показания (особенно секундные) могут сильно отличаться от среднечасовых, особенно при скачках давления.(это я про переносной)
А переносной расходомер исправен? Измерения производились корректно?
При такой нагрузке- труба, наверное, большого размера - 1700 тонн/ч -это Ду 800 мм?, а переносной расходомер рассчитан на это? Труба старая, как учитывали слои краски, теплоизоляцию, отложения изнутри трубы? Верно ли был выбран участок для измерения?
Снимайте показания на стационарном и переносном расходомерах за один и тот же период. Сравнивайте распечатки.
Потребуйте поверку стационарных приборов (если внеочередные проверки предусмотрены вашим договором с потребителем), присутствуйте при опломбировке, внезапно наезжайте на объект для снятия показаний, если хотите "поймать".
Но вероятнее всего, что объект действительно не потребляет расчетное количество тепла, оно ему просто не требуется.