Цитата(инж323 @ 22.8.2013, 23:01)

Вы путаете.
Расчетное вам практически 99.99999% уже задано в ТУ на присоединение- вы ж потом захотите запустить СО и что б его разрешено было подключать и запускать?- и потому Рр задано Рр расчетное, а не рабочее. Испытательное как раз от расчетного(оно просто на прочность ,но в проекте ОВ этим никто не занимается почти и это не требуется чаще всего.И тут ссылку на "монтажный "снип дали абсолютно правильно. Рр-10 кг\кв. см., а вот рабочее вполне может быть и ниже, т.е. высота здания в метрах + метров 5 еще. И потери давления(гидравлические) в СО совсем не имеют отношения к этим терминам и реальным мероприятиям с системой отопления(СО), а вот потери давления в системе во время испытаний-имеют, но это очень разные термины обозначающие очень разное.
Гы, лень стирать- тем то в ВК, а не в отоплении. Но с ГВС и ХВС примерно так же при наличии ТУ на присоединение централизованным сетям.К1- пролив, К2- заткнуть в колодце первом трубу и налить воды до воронки, по самые не балуй.
Спасибо за ответ, правда ничего не полнял, кроме того, что Вы утверждаете, что расчетные потери давления по гидравл. расчету не = Рр. А где в монтажном СНиПе есть рекомендации о давлении Рр? Ри=1.5 (для ПЭ труб например) и Рг понятно - по таблице.
Осталось определиться с Рр