Согласно снипу 41-01-2003 Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения, по формулам Л.1-Л.8.

Вопрос: все ли на практике считают по всем этим формулам для всех помещений? Или просто по нормируемой кратности воздухообмена?
Вопрос стоит не о помещениях с вредностями - здесь ясное дело, надо ПДК считать - а, например, об офисных помещениях.
Заранее спасибо за ваше участие.
Gruz1709
kate_sm, когда в офисных помещениях заранее известно количество человек и техники, то расчет выполняю исходя из этого. А если офис свободной планировки под последующую аренду, то либо по кратности, либо из гипотетических цифр «классности» этого офиса.
n25
Да, для офисных помещений обычно берут 6 м2/человека. При высоте 3 м это 10 м3/м2 свежего воздуха. Если это кого-то не устраивает (хотят меньше), то только решайте через техзадание с подписью заказчика, а то будут проблемы, проходили и не раз.
Profsystem
можно 60 м3 на человека