Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 10:59)

во 2 варианте если один из участков на кольце отключить на ремонт, то оба стояка останутся без воды, вследствие чего пожар невозможно будет потушить, для того и предусмотрен 1 вариант, или я не прав?
СНиП 2.04.01-85
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
-на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
-на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
-у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;-у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
-на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
-на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
-на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
-у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
-на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
-перед наружными поливочными кранами;
-перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.
Примечания: 1. Запорную арматуру следует предусматривать у
основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру,
обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.