Цитата(Skaramush @ 11.5.2022, 14:13)

Нет, судя по всему, задавший вопрос имел в виду ламели для возможности изменения направления потока. Для решёток ДУ не имеют практического смысла, не нужны, безосновательное удорожание конструкции.
Добрый день. Ситуация в том, что установлена решетка типа АМН на клапане дымоудаления. Размером приблизительно 1000х600. Ламели поворотные, материал алюминий (судя по всему). Душа просит, чтобы решетка обеспечивала ту же конструктивную прочность при пожаре, что и клапан. Ну и чтобы жалюзи не вращались.
Сертификата соответствия на решетки ду у производителей не нашел
Цитата(ИОВ @ 11.5.2022, 14:05)

1. Если жалюзи не фиксированные, то это что-то типа обратного клапана получается. А к ОК предъявляются вполне определённые требования в п. 7.11 СП 7.
2. Нет требований к решёткам ДУ. На сколько понимаю, решётка у Вас декоративная - ну сгорит/деформируется при пожаре, живое сечение от этого не уменьшится.
решетка деформируется и перекроет частично сечение. Кроме того в процессе эксплуатации её кто-нибудь рано или поздно закроет.
Решетка не является неотъемлемой частью системы дымоудаления и на нее не распространяются требования как на клапаны дымоудаления?