Здравстуйте.
Спроектировал офисное здание в разделе вентиляция, все здание работает нормально кроме двух санузлов. Схемы прилагаю и план прилагаю.
Описание объекта- два одикановых санузла один на 2м этаже, другой на 3м этаже, выше кровля. Запроектирована механическая вытяжка расходом 850 м3/час (по 425м3/час из каждого санузла). Вентилятор Systemair KV315M - рабочая точка 850м3/час на 250 Па. Вентилятор расположен под потолком третьего этажа в санузле. Компенсация притока выполнена отдельной системой перед входом в санузлы.
В ходе пусконаладки возникла проблема - осуществляется подача воздуха только на один этаж, в другом из диффузоров совсем не дует. При закрытии дросселя в воздуховоде появляется свист.
Монтаж был осуществлен не по проекту по следующим пунктам:
1. Для прохождения кровли использовалось существующее отверстие ф200мм, а мне сообщили что оно размером ф250. Следовательно уменьшилось сечение с 0,049 м2 на 0,031 м2. Скорость в воздуховоде увеличилась с 4,81 м/с на 7,52 м/с.
2. Участок после объединения воздуховодов 2и 3-го этажей смонтировали из воздуховода ф180 вместо проетного ф250. Следовательно уменьшилось сечение с 0,049 м2 на 0,025 м2. Скорость в воздуховоде увеличилась с 4,81 м/с на 9,28 м/с. Следует заметить что этот участок очень короткий всего 0,8 метра потом идет преход на шахту согласно пункту 1.
3. Оголовок шахты выполнен из зонта ф160мм вместо проектного ф250мм.
Прошу помочь мне найти оптимальное решение этой проболемы. Вижу несколько вариантов решения проблемы.
1. Делать второе отверстие в кровле и отдельный вентилятор на 2 и 3й этажи.
2. Увеличить диаметры воздуховодов для обеспечения скорости хотя бы 3 м/с, но шахту оставить ф200. Прошу уточнить возможен ли такой вариант.
3. Заменить только участок воздуховода согласно пункту 2. Так на данный момент просит сделать заказчик.
Заранее всем спасибо.