Полная версия этой страницы:
Санузел+МОП
Объект: административные помещения на 1 этаже жилого дома. Вытяжка из санузлов объединена с МОП (помещение с раковиной в плане, расположение-через стенку с санузлом). Вытяжка механическая, выброс в самостоятельный канал.
Экспертиза заставляет "выполнить вытяжку из санузла и складских помещений (МОП и т.д) отдельными системами", ссылаясь на:
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
От себя: считаю для помещения с хранением половых тряпок и ведер вытяжка, объединенная с санузлом, ничем не навредит.
Как быть-то?Как отстоять своё решение или я очень глубоко заблуждаюсь....
ivan-l-ing
20.9.2013, 14:03
заблуждаетесь, эксперт прав
Странная Белка
20.9.2013, 14:10
МОП еще и категории В3 небось.
Еще возник вопрос: п.8.10 ограничивает объединение в связи с перетеканием запахов или другая цель?Если запахов, то возможно клапан поможет (с приводом, установленный в МОП)?
zaharov63
20.9.2013, 14:31
Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 10:11)

помещения с хранением половых тряпок и ведер
На последнем объекте такое же по назначению помещение (обозвано "инвентарная"), расположенное между двумя санузлами, оборудовлоссь отдельной системой ВЕ. Категория В4. А в санузлах механика.
Странная Белка
20.9.2013, 14:31
Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 15:25)

Еще возник вопрос: п.8.10 ограничивает объединение в связи с перетеканием запахов или другая цель?Если запахов, то возможно клапан поможет (с приводом, установленный в МОП)?
Тогда уж без привода, просто обратный клапан. Раньше прокатывало.
Спасибо! Попробую связаться с эксперотм, может что "придумаем". Просто вывести отдельной системой некуда! Это первый этаж, а над ним еще 20(
ivan-l-ing
20.9.2013, 15:25
Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 15:42)

Спасибо! Попробую связаться с эксперотм, может что "придумаем". Просто вывести отдельной системой некуда! Это первый этаж, а над ним еще 20(
Часом не в самарской экспертизе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.