Более 3 метром - будет и шум и гам ! Кто неудачно шутит.
Про 0.3-0.6 было в Рекомендациях более ранних. И было как-то такое замечание от Данфосс.
Доверяю больше и чаще
Невскому Владимиру Валерьевичу (Данфосс_Москва).... Здесь, к примеру, пишут про менее 1 м/сек.
Пример 3. Выбор клапана AB-QM в зависимости от диаметра трубопровода
Дано
Расход тепло- или холодоносителя G = 1,4 м3/ч (1400 л/ч = 0,38 л/с), диаметр трубопровода Ду= 25 мм
Требуется:
подобрать автоматический ограничитель максимального расхода
Клапан AB-QM с определением его предварительной настройки.
Расчет
В этом случае выбираем клапан AB-QM Ду= 25 мм с Gмакс= 1700 л/ч
При этом рекомендуется выполнить проверочный расчет максимальной скорости потока
рабочей среды в трубопроводе. Определяем максимальную скорость потока в трубопроводе для условий:
Ду= 25 мм — Двн= 27,2 мм.
Размеры и скорость потока отвечают требованиям,
скорость потока менее 1,0 м/с.Предварительная настройка клапана AB-QM Ду= 25 мм должна составлять 1400/1700 = 0,82 = 82% от полностью открытого положения.
Примечание.
Минимально необходимый перепад давления на клапане AB-QM Ду = 25 мм: 20 кПа.