glavmex
На многих абонетах возле источника давление больше 5.5 кг,см.кв Нужно ли ставить перед балансировочным клапаном шайбу чтобы клапан не сильно шумел.
Понятно что днем никто и внимание не обратит а вот ночью..когда вокруг тихо.
Что скажут практики.
Kult_Ra
Клапан должен был подбираться с учётом кавитации, но такая практика была только в СССР по методике Горьковского Сантехпроекта для наших отечественных регуляторов.

Данфосс косвенно решает эту проблему в своих методиках - держать скорость внутри клапана в пределах 0.3-0.6 м/сек
jota
Цитата(Kult_Ra @ 20.9.2013, 18:28) *
Данфосс косвенно решает эту проблему в своих методиках - держать скорость внутри клапана в пределах 0.3-0.6 м/сек

Данфосс в своих программах считает кавитацию. И, если появляется предупреждение красным, надо падение давления делить.... можно и с помощью дроссельной шайбы.
tiptop
Цитата(Kult_Ra @ 20.9.2013, 19:28) *
Данфосс косвенно решает эту проблему в своих методиках - держать скорость внутри клапана в пределах 0.3-0.6 м/сек

Почему-то Newv ссылался на несколько другую величину:
"рекомендации представительства Данфосса, где указывается что скорость не более 3,5 м/с"

Ещё есть тема про скорость:
Скорость в регулирующем клапане

Kult_Ra
Более 3 метром - будет и шум и гам ! Кто неудачно шутит.

Про 0.3-0.6 было в Рекомендациях более ранних. И было как-то такое замечание от Данфосс.
Доверяю больше и чаще Невскому Владимиру Валерьевичу (Данфосс_Москва).... Здесь, к примеру, пишут про менее 1 м/сек.


Пример 3. Выбор клапана AB-QM в зависимости от диаметра трубопровода
Дано
Расход тепло- или холодоносителя G = 1,4 м3/ч (1400 л/ч = 0,38 л/с), диаметр трубопровода Ду= 25 мм
Требуется:
подобрать автоматический ограничитель максимального расхода
Клапан AB-QM с определением его предварительной настройки.
Расчет
В этом случае выбираем клапан AB-QM Ду= 25 мм с Gмакс= 1700 л/ч
При этом рекомендуется выполнить проверочный расчет максимальной скорости потока
рабочей среды в трубопроводе. Определяем максимальную скорость потока в трубопроводе для условий:
Ду= 25 мм — Двн= 27,2 мм.

Размеры и скорость потока отвечают требованиям, скорость потока менее 1,0 м/с.
Предварительная настройка клапана AB-QM Ду= 25 мм должна составлять 1400/1700 = 0,82 = 82% от полностью открытого положения.
Примечание.
Минимально необходимый перепад давления на клапане AB-QM Ду = 25 мм: 20 кПа.
Kult_Ra
Цитата(jota @ 20.9.2013, 19:35) *
Данфосс в своих программах считает кавитацию. И, если появляется предупреждение красным, надо падение давления делить.... можно и с помощью дроссельной шайбы.
Да. Оказывается уже в Пособии от 2005 года "Применение средства автоматизации в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий" появилось менее "примитивное" уклонение от возможности возникновении кавитации.

Предельно допустимый перепад давлений на регулирующем клапане рассчитывается по формуле:
ΔРкл макс= Z(P1 - Рмах) бар, ( 4 )
где Z — коэффициент начала кавитации. Принимается по каталогам на регулирующие клапаны в зависимостиот их типа и диаметра. В основном значения Z лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6;
P1 — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар; Рмах— избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры Т1 в бар, принимаемое по табл. 1 (стр. 16.).
А.В.
Цитата(Kult_Ra @ 20.9.2013, 19:28) *
Клапан должен был подбираться с учётом кавитации, но такая практика была только в СССР по методике Горьковского Сантехпроекта для наших отечественных регуляторов.

Данфосс косвенно решает эту проблему в своих методиках - держать скорость внутри клапана в пределах 0.3-0.6 м/сек


http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/...RB.00.H7.50.pdf - формула 8
glavmex
Вопрос с ограничительными шайбами не отпускает , в прошлом году установили 10 балансировочных ручных клапанов после регулировки перепада 5 метров на здание жители 1 этажа жаловались на шум. Но поскольку было окончание сезона Управл.компания отговорилась.

Как подобрать ограничительные шайбы перед клапаном . Может кто ссылку бросит на литературу.

Насколько понимаю верхняя труба подачи. На вертикальном участке и планируется установка балансировочного клапана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.