Возникла неприятная ситуация: подключали схему ПЧ (ATV71EXC5C20N4) с использованием сетевого контактора (как на вышеприведенной схеме, второй вариант).

Оказалось, для контактора К2 (контактор управления сетевыми контакторами) требуется кнопка (которая, однако, не входит в состав референса А3). Саппорт Шнайдера вежливо пояснил, что кнопку просто забыли изобразить на схеме.
Следовательно, требуется реализовать управление (включение/выключение) контактором К2 с минимальными изменениями в схеме.
Поскольку в шкафу автоматики используется контроллер и имеются резервные дискретные выхода с модуля, есть предложение реализовать так:
после нажатия кнопки "Пуск" со шкафа, модуль DO с ПЛК подает сигнал на промежуточное реле, активируя контактор К2, и, через некоторое время (не больше нескольких секунд) после приведения ПЧ в состояние готовности, модуль DO подает сигнал на второе реле (в цепи пуска), задействуя логический вход на ПЧ.
Такой способ позволяет решить проблему больше программно, нежели конструктивно. Но есть ошибочность в логике работы: состояние готовности от ПЧ мы не получим, пока не будет нажата кнопка "Пуск" .
Уважаемые коллеги, есть ли более логичные варианты решения проблемы?