Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с приложением Д СП 60.13330.2012 и Б СНиП 41-01-2003
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
пара
Помогите разобраться в приложении Д (СП60) или Б (СНиП 41) касательно определения типа систем теплоснабжения и вида теплоносителя для производственного помещения категории В3 с выделением горючей пыли.
По приложению Д СП 60.13330.2012 для производственных помещений категорий А, Б, В1-В4 с выделением горючей пыли ".....Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6, 6.2.7? - не понятна сноска) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категорий В1-В4 (в соответствии с 6.1.6)
Примерно тоже написано в прил. Б СНиП 41-01-2003 "....Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6? - д.б.п.4.4.2?) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категории В."
По данной трактовке не понятна судьба пара, вроде разрешают, но упор делают только на воду. И ссылки на пункты, на которые ссылаются, не понятны, опечатки что ли?.
Может кто то разбирался с этим вопросом, буду очень признательна.
пара
Вопрос открыт, нужна помощь.
Татьяна Удальцова
Цитата
не понятна судьба пара, вроде разрешают

Судьба пара понятна - нечего ему делать во взрывоопасных помещениях. Да и вообще ему на отоплении давно уже нечего делать.
Однако теоретически и пар может иметь температуру ниже 110 градусов, и даже ниже 100.
Нам приходилось делать специальные пароводяные установки именно ради отопления таких помещений, хотя пара на технологию много было, можно и отопление было паровое сделать.
пара
Заказчик настаивает на паре. Нужно обоснование, которое есть только в указанной нормативке. А в нормативке каша. Я думала может кто то задавал вопрос издателям СНиП по этому поводу. Может кто то по экспертизе с этим сталкивался?
Попробовала посмотреть СНиПы прошлых лет, откуда пошла такая трактовка.
В СНиП 2.04.05-91* уже тоже самое, в СНиП 2.04.05-86 категории А,Б,В идут просто с выделением пыли (без указания горючей или нет) и тоже скомкано.
Не нашла СНиП 2.04.05-91 без изменений, может там что то есть. В СНиП II-33-75 температуры теплоносителя еще не фигурируют.
Похоже где то что то выпало и смысл теряется.
Смущает то, что в этих СНиПах и новом СП для категорий Г и Д (не пожароопасных) с выделением горючей пыли четко указано, что вода - не более 130С, пар - не более 110С.
Как быть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.