Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как осуществить погодное регулирование подачи тепла без изменения параметров теплоносителя?
имеем:
1.зависимая система подключения
2.параметры в тепловых сетях 95/70
3.параметры на ОВ 95/70
Необходимо ли устанавливать: двухходовой клапан на подающем трубопроводе, перемычку с обратным клапаном между прямой и обраткой и циркуляционный насос на обрате для погодного регулирования?
Wiz
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?
А.В.
Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 18:53) *
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?

Вот я то ж так думаю, а мне вот не согласовывают проект для здания с расчетным расходом тепла более 50 кВт ссылаясь на СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 ”Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт."
СНиП ведь не оговаривает при каких параметрах теплоносителя в тепловых сетях и системе отопления требуется или не требуется автоматическое регулирование.
K1D
Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 18:53) *
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?

Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...
по погодному регулированию данных нет....
С чего вы взяли что оно там осуществляется?
coverart
Цитата(K1D @ 23.10.2013, 20:50) *
Подскажите, пожалуйста, как осуществить погодное регулирование подачи тепла без изменения параметров теплоносителя?

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
А что тогда регулировать?
ГВС ваша котельная обеспечивает?


Цитата(K1D @ 23.10.2013, 21:47) *
Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...
по погодному регулированию данных нет....
С чего вы взяли что оно там осуществляется?

Вы сами с собой?
K1D
Цитата(coverart @ 23.10.2013, 20:18) *
newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
А что тогда регулировать?
ГВС ваша котельная обеспечивает?

1. ГВС не обеспечивает
2. Вопрос был задан в связи с пунктом СНиП...
Wiz
Цитата
Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...

Вы сами назвали цепочу: котельная -> теплообменник -> потребитель.
Допустим котел работает в двух режимах зимний (150/70) и летний (70/40) без погодозависимой регулировки.
Но на теплобменнике, раз он уже есть в цепочке, уже и выполняется снижение графика на 95/70 с погодозависимой регулировкой иначе он там просто не стоял бы (конечно он стоит там немного по другой причине - чтобы не загадить контур котла, но не важно).
K1D
Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 20:46) *
Вы сами назвали цепочу: котельная -> теплообменник -> потребитель.
Допустим котел работает в двух режимах зимний (150/70) и летний (70/40) без погодозависимой регулировки.
Но на теплобменнике, раз он уже есть в цепочке, уже и выполняется снижение графика на 95/70 с погодозависимой регулировкой иначе он там просто не стоял бы (конечно он стоит там немного по другой причине - чтобы не загадить контур котла, но не важно).

Спасибо за пояснения!!! Ответ получен, тема закрыта...
J. Antonio
Как вариант установить трёхходовой смесительный клапан, датчики температуры, контроллер и циркуляционный насос, и будет Вам погодное регулирование.