Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система отопления 25 эт. здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
exe.34
Ситуация следующая.
Имелась разработанная и прошедшая экспертизу Стадия П, но основе которой мне надо было сделать Стадию Р, только заканчивая sad.gif проектирование обратил внимание на высоту системы отопления.
Характеристика объекта:
25-ти этажное здание с крышной котельной. Высота здания - 78м (от нуля до пола котельной). Первый и цоколный этажи - встройки.
Запроектирована однозонная система отопления с двухтрубной поквартирной разводкой.
Температурный график - 80/60 град.С
Трубы - Rehau Pink (при 95 град, 9 бар , 10 лет службы).
Отопительные приборы - биметаллические радиаторы Коннер с рабочим давлением - 3,0 МПа
Радиаторные терморегуляторы - с рабочим давлением 10бар.

Насколько надежна и работоспособна будет данная система? Трубы Rehau и терморегуляторы самые слабые элементы в данной системе.
Как можно увеличить надежность системы? И требуется ли что-то менять?
-BuTeK-
Вы уже сделали стадию Р все посчитали и по гидравлике нет проблем или вы только приступили к проекту стадии Р?
Composter
ну в системе отопления давление будет не больше 2 бар. а статическое давление в 78 метров тоже дожны выдержать.
exe.34
Стадия Р можно сказать закончена, гидравлически все увязано, с этим проблем нет.
Меня волнует именно гидростатическое давление на первых этажах здания.
*Sasha*
Цитата(exe.34 @ 25.10.2013, 12:56) *
Стадия Р можно сказать закончена, гидравлически все увязано, с этим проблем нет.
Меня волнует именно гидростатическое давление на первых этажах здания.

Не напрасно надо сказать волнует. Хотя это вопрос больше касается проектировщиков котельной. Вопрос где установлен расширительный бак и на сколько (атм) он накачан, и настройка предохранительного клапана (атм).
Wiz
Цитата
Трубы Rehau и терморегуляторы самые слабые элементы в данной системе.

Металл и труба то выдержит, а вот соединения, могут быть и не идеально выполнены, даже на прессфитингах и при периодическом сжатии и расширении трубы, да еще при такой статике на первых этажа могут долго этого не выдержать.
agel
Цитата(Composter @ 25.10.2013, 12:16) *
ну в системе отопления давление будет не больше 2 бар. а статическое давление в 78 метров тоже дожны выдержать.


так это уже 9.8 бар...как выдержат трубы?
Khomenko_A_S
Цитата(Composter @ 25.10.2013, 11:16) *
ну в системе отопления давление будет не больше 2 бар. а статическое давление в 78 метров тоже дожны выдержать.

подгадать что бы не больше 12 и соответственно не больше 90 метров в нижней точке

Цитата(exe.34 @ 25.10.2013, 9:53) *
Трубы - Rehau Pink (при 95 град, 9 бар , 10 лет службы).
И требуется ли что-то менять?

Можно оставить так. Особенно если учесть что уже согласовано все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.