Полная версия этой страницы:
Вопрос по теплотехнике
Meat_12237
9.11.2006, 23:01
Добрый день. Решаю задачу по расчету распределения в тепляке для бетонного пола. Тепляк сверху закрыт полиэтиленовой пленкой, по сторонам огражден бетонными блоками, под бетонным полом находится 1,5 м песка. Задача решается численными методами. Возникли следующие вопросы:
1)Чему равен коэффициент теплопередачи между внутренним воздухом и полиэтиленом?
2)Чему равен коэффициент теплопередачи между полиэтиленом и наружным воздухом?
3)Чему равен коэффициент теплопередачи между бетонным полом и песком?
для оценочного расчёта я думаю коэффициенты теплопередачи от воздуха к плёнке и от плёнки к воздуху можно рассчитать из условия что соответствующие коэффициенты теплоотдачи принять как для нормальных условий, т.е. как для естественной конвекции
Daymonic
10.11.2006, 9:22
Цитата
для оценочного расчёта я думаю коэффициенты теплопередачи от воздуха к плёнке и от плёнки к воздуху можно рассчитать из условия что соответствующие коэффициенты теплоотдачи принять как для нормальных условий, т.е. как для естественной конвекции
Да для ограждающих конструкций именно так, только не коэффициент теплопередачи, а теплоотдачи. А вот для полиэтилена уже теплопередача, через толщину и теплопроводность.
но ведь коэффициен теплопередачи обратно пропорционален сумме (1/альфа1 +1/термическое сопротивление(вроде так) + 1/альфа2)........... к полиэтилену и от полиэтилена это аналогично ограждающей конструкции ИМХО.........вот тока что то похожее на полиэтилен надо выбрать(что касается термического сопротивления)
ЗДравствуйте! Кто нибудь знает, может ли меняться фактическое термическое сопротивление окон в зависимости от наружных условий?
valera_n
27.1.2009, 10:10
Процесс теплопередачи через окна включает перенос теплоты теплопроводностью через стекла, а также теплопроводностью, конвекцией и излучением через воздушные прослойки. На термическое сопротивление заметное влияние оказывает температура наружного воздуха, т.к. увеличивается разность температуры на поверхностях внутреннего и наружного стекол.
sergey-k-pkbdgts
27.1.2009, 10:18
Ответ для magistr Дата Вчера, 21:59 "Фактическое термическое сопротивление окон" R(м2*С / Вт) есть величена постоянная, расчентая , прописанная в СНиП II-3-79** Приложение 6*. (Возложно этот СНиП -- для России устарел, заменен-- я не в курсе). Советую с этим Вопросом обратиться к ОКОНных дел МАСТЕРУ личным обращением (соообщением) Windower
См.
http://forum.abok.ru/index.php?act=post&am...f=7&t=33907.
При увеличении разности температур изменяется не термическое сопротивление окна, а тепловой поток проходящий через окно. Из наружных условий на него может воздействовать разве что ветер. При усилении ветра увеличивается коэффициент теплоотдачи между наружным стеклом и воздухом. Ну если пофантазировать еще немного, то на ум пришла пыль или копоть, которая оседая на наружном стекле уменьшает его прозрачность, а значит и излучение, которое проникает в помещение.
Любознательный
27.1.2009, 10:44
Ещё дождь влияет - испарение с мокрого стекла снижает термическое сопротивление между стеклом (полиэтиленовой пленкой) и наружным воздухом.
Угу.
Еще град влияет - может стекло разбить.
Песчаная буря - может стекло "замутить"
sergey-k-pkbdgts
27.1.2009, 12:23
Овет для Meat_12237 Дата 10.11.2006, 0:01
Советую см. Лариков Н.Н. Теплотехника: учебник для вузов,-- 3-е изд., перераб и доп. –М.: Строииздат, 1985. –432 с., ил.
Глпва 13, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Стр. 210. Возможно это, Вам, поможет?!
Прошу уточнить: 1) толщену полиэтиленовой пленки, мм; 2) теплопроводность Вт/(м, С)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь знает коэффициент теплоотдачи от гладких стальных труб к воздуху? Хотя бы в каких пределах он лежит. А то, получившийся в 6,5 Вт/м2*гр для труб ф76х3,5 при теплоносителе 95/70, кажется слишком маленьким?
Synoptyk
2.10.2009, 17:35
Цитата(Alovdm @ 2.10.2009, 13:07) [snapback]441275[/snapback]
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь знает коэффициент теплоотдачи от гладких стальных труб к воздуху? Хотя бы в каких пределах он лежит. А то, получившийся в 6,5 Вт/м2*гр для труб ф76х3,5 при теплоносителе 95/70, кажется слишком маленьким?
При отсутствии ветра при температуре наружного воздуха 0 С около 11
можно взять формулу alf(кон)+alf(луч)=10.3+0.052*dt (для горизонт. тр-дов)
Копко В.М. "Теплоизоляция тр-дов..." есть свободно в Ин-те (стр.37 ф.11-12)
получите немножко больше около 15 (при 95 С в трубе)
Цитата(Synoptyk @ 2.10.2009, 18:35)

При отсутствии ветра при температуре наружного воздуха 0 С около 11
можно взять формулу alf(кон)+alf(луч)=10.3+0.052*dt (для горизонт. тр-дов)
Копко В.М. "Теплоизоляция тр-дов..." есть свободно в Ин-те (стр.37 ф.11-12)
получите немножко больше около 15 (при 95 С в трубе)
Огромное спасибо)))
Чтоб не дурить себе голову, скачайте программку
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.