Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: естественная вентиляция в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
VecBy
Доброго времени суток!
Имеется встроенная котельная, объем помещения 75 м3, высота потолков 2,5м. Нужна естественная трехкратная вентиляция. Отверстие для приточного воздуха сделано в наружной стене на высоте 100 мм размерами 300x300. Для того, чтобы отверстие не заносило снегом к стене прикреплен прямоугольный воздуховод сечением 500x500 высотой 2300 с вентрешеткой 300x300 на высоте 2м. Вытяжка через отверстие 300x300 на высоте 2м. Будет ли работать такая схема?
В котельной установлено 5 котлов, в помещение расчетная температура +15.
Температура наружного воздуха -32.
Странная Белка
А кто его знает. Считать надо wink.gif
А воздух на горение котел откуда забирает?
SVA
С какой целью вы интерисуетесь данным вопросом?
VecBy
Воздух на горение котел забирает из помещения.

Composter
Чтобы посчитать будут ли работать ваша система нужно еще знать расход воздуха на горение
Странная Белка
Цитата(VecBy @ 6.11.2013, 8:21) *
Воздух на горение котел забирает из помещения.


СП 89.13330.2012
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

17.12 Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует проектировать согласно СП 60.13330 и в соответствии с приложением Ж.
17.13 При проектировании естественного притока в котельном зале, в холодный и переходный периоды года фрамуги для приточного воздуха следует размещать за котлами в верхней части помещения.
В теплый период естественный приток следует осуществлять через фрамуги, расположенные преимущественно в рабочей зоне, как перед фронтом котлов, так и за котлами.

Я и говорю, что нужно сделать расчет естественной вентиляции. С учетом всех сопротивлений решеток и воздуховодов для теплого и холодного периодов года. И если по расчету у вас не получится обеспечить расход на горение и проч., то надо делать механическую вентиляцию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.