o_buzza
Привет! Щит будет располагаться на стене в теплогенераторной сборного пункта нефтяного месторождения. Необходимо расположить на фасаде прибор УЗС-24МИ (именно этот прибор, другие не обсуждаются). Но его глубина более 300 мм. Соответственно, нужна поддержка хвостовой части и на двери его не установишь.
По РМ-3-82-90 "В малогабаритных щитах, как правило, функцию фасадной панели выполняет дверь, на которой размещают соответствующие приборы и аппараты. Приборы, требующие поддержки хвостовой части, либо имеющие габарит, препятствующий их установке на двери, следует размещать на задней стенке щита. В этом случае задняя стенка играет роль фасадной панели, на которой размещают и все остальные аппараты аналогично щитам полного габарита. Поддержку хвостовой части приборов следует выполнять аналогично показанному на черт. 23 и 24. При этом для закрепления боковых швеллеров ШБ в щите устанавливают угольники У32, показанные на черт. 30, поз. 7."

Честно говоря, не могу разобраться. каким образом щкаф будет крепиться на стене? да и вообще каким образом задняя стенка станет фасадом? Или может возможно каким-то образом на боковой его установить?

P.S. Щит именно шкафной и малогабаритный. Другие в операторной не умещаются.
Михайло
Цитата(o_buzza @ 12.11.2013, 14:01) *
По РМ-3-82-90 Приборы, требующие поддержки хвостовой части

Ваш прибор требует поддержку хвостовой части? Уточните у производителя про крепление прибора. Зачем гадать?

Похоже РМ-3-82-90 предполагает разворот электрошкафа задом и подвешивание не на стену. Оно Вам нужно - колхозить? Когда купите прибор, замените в нем трансформаторный блок питания на импульсный. biggrin.gif
wild
А какие малогабаритные шкафы с глубиной более 350 мм Вы будете использовать? Глянул каталог Rittal - нет таких в сериях AE, KS. Есть системные шкафы серии CM с шириной двери 600 и 800. Фактически это габариты обычных напольных шкафов, никакой экономии пространства. Если ставить напольный серии TS8 можно разделить его на отсеки в один отсек установить Ваше устройство на фальшпанель.