Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непонятная проблема с вентиляцией в квартире (выдувает из кухни в ванную)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Иван В.
Уважаемые специалисты, прошу проконсультировать по следующей ситуации. Квартира в новостройке, "свечка" 14 этажей. Схему вентиляции постарался наглядно изложить на прилагаемой схеме. После установления на кухне принудительной вытяжки типа "зонт" весь воздух выдувается в ванную комнату, причем даже через технологическое отверстие в разгонном канале нижерасположенной квартиры. Вызывал застройщика, вскрыли основной вытяжной канал, дополнительно загерметизировали стыки, но проблема не решилась. Представитель застройщика выдвигает версию, что это конструктивные особенности дома и воздух может идти по схеме, изображенной красной стрелкой, не успевая подхватываться тягой основного канала. Дом заселен не полностью, поэтому проверить удалось только в одной квартире, расположенной 2-мя этажами ниже. ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЭТОЙ КВАРТИРЕ НЕТ! Случайно обнаружил следую особенность: при открытии окна на кухне, воздух в ванную не поступает, при закрытии -поступает!!! Отодвигая технологическое отверстие в основном канале (примерно 40*40 см.) выдув воздуха в ванную уменьшается и практически весь направляется в данное технологическое отверстие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Khomenko_A_S
Ибо нефиг. Проблема класическая на даном форуме.
Застройшик не предусмотрел кухоные вытяжки потому как не требуется и в целях экономии. Вы вмешались в общедомовую систему самовольно установив вытяжку. Окна- металопластиковые и даже на микропроветривании не стоят. Приточной вентиляции нет
Akila
Вентблоки квартир не предназначены для подключения кухонных вытяжек, а лишь для естественной вентиляции и рассчитаны на удаление объемов воздуха почти в десять раз меньшие чем воздухопроизводительность кухонной вытяжки. Странно, что к вам застройщик еще приехал и что то там делал)
Akila
Еще судя по вашей схеме у вас неправильное объединение каналов из ванной и кухни в общий магистральный канал. Объединение из данных помещений допускается делать разнесенными по высоты на 2м и более, а у вас на одном уровне. По хорошему должно быть два вентблока, а подключение поэтажных каналов спутников чередоваться на каждом этаже, то есть в "разбежку".
Егор
посмотрите на рисунок и непонятная проблема превратится в понятную проблему
а решение проблемы - установить приточный клапан в комнате или держать окно в комнате режиме микропроветривания
Иван В.
Спасибо! Буду признателен и другим советам на данную тему

Еще застройщик посоветовал сделать отверстие напрямую в основной канал. Решит ли это проблему?
Khomenko_A_S
Цитата(Иван В. @ 13.11.2013, 18:02) *
Спасибо! Буду признателен и другим советам на данную тему

Еще застройщик посоветовал сделать отверстие напрямую в основной канал. Решит ли это проблему?

Его проблемы на этом окончательно закончатся. Он все валить на вас будет

Цитата(Егор @ 13.11.2013, 11:26) *
а решение проблемы - установить приточный клапан в комнате или держать окно в комнате режиме микропроветривания

Да
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.