Добрый вечер!

В тепловом пункте установлен насос, который подает воду на ХВС и ГВС.
Каким способом можно разделить затраты э/э насосом на перекачку ХВС и ГВС?
Dede
прпорционально долям в общем расходе
Ivan_one
Еще вопрос:

Количество э/э затраченной насосом определяется по формуле:

Э = Nдв * n * kсп (по МДК 4-05.2004)

где kсп - коэффициент спроса;

и

Э = Nдв * n / КПДдв (по приказу №325 Минэнерго)

где КПДдв - КПД двигателя. Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

PesPes
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.
Ivan_one
Цитата(PesPes @ 17.11.2013, 1:12) *
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.


Паспорта нет на насос.
Dede
Цитата
Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

Примите 90-95 % да и всех делов
Ivan_one
Когда из системы ХВС и ГВС не происходит отбор воды. Насос продолжает работать с производительностью, которая указана в паспорте? Например: производительность 90 м3/ч, напор 45 м.

Или работа насоса изменяется, так как получается при достижении определенно давления в системе, обратный клапан не пропускает воду. Если изменяется, то как изменяется?

Если происходит отбор воды, то давление падает и насос только подпитывает систему ГВС и ХВС, то как изменяется его производительность?
SVKan
Цитата(Ivan_one @ 17.11.2013, 2:02) *
Еще вопрос:

Количество э/э затраченной насосом определяется по формуле:

Э = Nдв * n * kсп (по МДК 4-05.2004)

где kсп - коэффициент спроса;

и

Э = Nдв * n / КПДдв (по приказу №325 Минэнерго)

где КПДдв - КПД двигателя. Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.

Никак не определите.
С потолка взять.

Цитата(PesPes @ 17.11.2013, 4:12) *
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.

Не будет там таких графиков.
Насосники их не знают и знать не хотят.

Цитата(Dede @ 17.11.2013, 16:49) *
Примите 90-95 % да и всех делов

Для двигателя на пару мегаватт что-ли?
Для асинхронного двигателя на несколько киловатт процентов 70%.