Полная версия этой страницы:
Существующие вент.каналы
Oksana Astafjeva
17.11.2013, 13:41
Добрый день, помогите решить задачку.
Старое здание, имеются существующие вент.каналы нестандартных размеров на чердаке. Надо их использовать для вентиляции большого зала. Слава богу,есть возможность разбить вытяжку и приток по двум стенкам. Вентилятору на вытяжку место нашла(видно в пдф).
Вопрос- куда поставить приточный вентилятор(пдф)- забор воздуха сверху(канал- 6-гранник)????
Oksana Astafjeva
17.11.2013, 22:48
Никто ничего посоветовать не может???
ivan-l-ing
18.11.2013, 9:45
Откуда это художество, то что на чердаке? Это всё существует?
Укажите хотя бы общий расход по притоку.
Теплоноситель приточки?
Чердак теплый?
Oksana Astafjeva
18.11.2013, 12:32
Это старинное здание, 1800 какого то года. В то время эти каналы построили под воздушное отопление. Моя задача использовать их для подачи и вытяжки воздуха, подогреваю батареями с помещении. Кол-во воздуха небольшое- приток 3190 кубиков,вытяжка- 1120 кубиков
ivan-l-ing
18.11.2013, 15:54
Без нагрева подавать приток не надо это 40кВт существующая система отопления может не сдюжить, стены промерзнут
вешайте на чердаке приточку с нагревателем каналов вам за глаза хватит
Oksana Astafjeva
18.11.2013, 21:05
Ок. А куда всетаки поставить приточный вентилятор, на горизонтальный участок??? Там канал 1000х1700, а если взять канальник, то его размеры 600х250
ivan-l-ing
19.11.2013, 8:41
Вам всё равно часть коллектора переделывать
ставьте горизонтильно, + глушители потом на разворот и в торец 1400х1000 его оставляйте, остальное под демонтаж
ну может если влезете воздухозабор оставьте
gubanovalerchik
19.11.2013, 13:11
Как тут верно подметили, не смейте ставить приточный вентилятор без подогрева. Размещайте установку горизонтально на чердаке, фильтры, глушители, подогреватели можете разносить как удобно исходя из конструктива чердака-примите все канальное. Врежетесь в магистраль в любом удобном месте. А чего магистральный воздуховод такого бешеного сечения-такой был или это хитрый план чего-то? А чего за воздухообмен такой мутный 3190/1120?? Давайте лучше план чердака с указанием точек подключения к существующим каналам и примерным разрезом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,