Oksana Astafjeva
Добрый день, помогите решить задачку. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Старое здание, имеются существующие вент.каналы нестандартных размеров на чердаке. Надо их использовать для вентиляции большого зала. Слава богу,есть возможность разбить вытяжку и приток по двум стенкам. Вентилятору на вытяжку место нашла(видно в пдф).
Вопрос- куда поставить приточный вентилятор(пдф)- забор воздуха сверху(канал- 6-гранник)????
Oksana Astafjeva
Никто ничего посоветовать не может???
ivan-l-ing
Откуда это художество, то что на чердаке? Это всё существует?
Укажите хотя бы общий расход по притоку.
Теплоноситель приточки?
Чердак теплый?
Oksana Astafjeva
Это старинное здание, 1800 какого то года. В то время эти каналы построили под воздушное отопление. Моя задача использовать их для подачи и вытяжки воздуха, подогреваю батареями с помещении. Кол-во воздуха небольшое- приток 3190 кубиков,вытяжка- 1120 кубиков
ivan-l-ing
Без нагрева подавать приток не надо это 40кВт существующая система отопления может не сдюжить, стены промерзнут
вешайте на чердаке приточку с нагревателем каналов вам за глаза хватит
Oksana Astafjeva
Ок. А куда всетаки поставить приточный вентилятор, на горизонтальный участок??? Там канал 1000х1700, а если взять канальник, то его размеры 600х250
ivan-l-ing
Вам всё равно часть коллектора переделывать
ставьте горизонтильно, + глушители потом на разворот и в торец 1400х1000 его оставляйте, остальное под демонтаж
ну может если влезете воздухозабор оставьте
gubanovalerchik
Как тут верно подметили, не смейте ставить приточный вентилятор без подогрева. Размещайте установку горизонтально на чердаке, фильтры, глушители, подогреватели можете разносить как удобно исходя из конструктива чердака-примите все канальное. Врежетесь в магистраль в любом удобном месте. А чего магистральный воздуховод такого бешеного сечения-такой был или это хитрый план чего-то? А чего за воздухообмен такой мутный 3190/1120?? Давайте лучше план чердака с указанием точек подключения к существующим каналам и примерным разрезом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.