Полная версия этой страницы: 
Проект ВК дома на 6 квартир 
  
  
 
  ruslanf
  17.11.2013, 23:09
  
 
  Добрый день Уважаемые форумчане!
Прислали проект ВК. Посмотрел - терзают смутные сомнения, что так и должен выглядеть инженерный проект. До этого работал по конструктиву, и по ОВ. Описано все досконально, с узлами и спецификацией. Разбираться приятно. Здесь же, по-моему на черновик похоже.
Выкладываю проект по ВК и расчеты.
 
 
 
  aminopower
  18.11.2013, 21:40
  
 
  Фото водомерного узла в проект-это пять! 
  
 
 
 
  Просмотрел вскользь. Сильных отклонений я не заметил. ГОСТ 21.601-79 он регламентирует оформление данных чертежей.
 
 
 
  Tanechka
  21.11.2013, 9:33
  
 
  пишу по листам:
1. нет места где Гип подписывается под клятвой можно просто отступить вниз и оставить 2 чертя для ФИО и подпси
2. где показан ввод в1+привязка относительно стены или угла, почему поливочный кран Д25 меньше нельзя? нет примечаний на планах по прокладке труб в штробах .полу и т.д. почему нет циркуляции Т4
3. на планах не подписывают душ, ун и т.д
, до мойки должна идти труба Т4, примечания трубы условно отнесены от стен
6. не правильно написано название листа в штампе
10 где вентиляция 3 и 4 стояка
11 где уклоны сети, 0,03. и 0,02? в аксонометрии надо разобраться для меня очень не понятно и растянуто внизу,
Кровля скатная? если нет где водостоки
узел учета должен быть отдельным для В1 и Т3, аксонометрии не много не правильно обозначено и прочерчено, где пересечение с трубами стока и т.д делать разрывы не читательно .в верхней точке Т3 воздухоотводчики, а внизу В1  краны для слива системы
12 где обратный клапан
специфиацию не проверяла
 
 
 
  Aleksandr17
  21.11.2013, 18:01
  
 
  Цитата(aminopower @ 18.11.2013, 16:40) 

Фото водомерного узла в проект-это пять! 

А диаметры на фото не сходятся со схемой 
  
 
 
  ruslanf
  22.11.2013, 10:54
  
 
  Цитата(Tanechka @ 21.11.2013, 9:33) 

12 где обратный клапан
специфиацию не проверяла
 Спасибо Вам огромное, что уделили время!
 
 
 
 
  Hiro Nakamura
  22.11.2013, 11:59
  
 
  Обводная линия на водомерном узле зачем?
 
 
 
 
  Водомерный узел неплохо бы организовать за первой стеной здания. Либо согласовывать с местным Водоканалом, так как. при предложенной схеме  возможен несанкционированный отбор воды.
И располагать санузлы у наружной стены здания не есть комильфо. Конечно, стотыщ раз можно предусмотреть утепление стены, но имею в практике случай, что никакое утепление (а, может его и не было совсем) не спасло от замерзания воды в трубах канализации. Если, конечно, дом не расположен в южных областях.
 
 
 
  alexandrpjatkov
  3.12.2013, 11:10
  
 
  Цитата(Hiro Nakamura @ 22.11.2013, 14:59) 

Обводная линия на водомерном узле зачем?
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: 
имеется один ввод водопровода в здание;
там вроде бы один ввод.
а вставлять фото в проект-это действительно что то новенькое...
И я бы еще спецификацию по системам расписал, а не так чтовсе материалы вместе. Да и сантехнические приборы я бы расписал как комплекты (там ведь и смесители должны указываться, и резинотехнические изделия и т.п.)
 
 
 
 
 
  А где фильтр перед счетчиком?
 
 
 
 
  Полотенцесушителей не увидел.
 
 
 
 
  Цитата
И я бы еще спецификацию по системам расписал, а не так чтовсе материалы вместе.
А если сделать спецификацию по каждому этажу отдельно, для каждой системы, тогда монтажники будут кланяются вам  в ноги и боготворить (более уместно в тех случаях, когда планировки на этажах разнятся существенно)  
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.