crazybadgirl
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом:
Имеется магазин. 2 помещения торговый зал и санузел. Планирую поставить приточно-вытяжную установку. Воздушный баланс нужно делать по магазину или только по торговому залу ( в силу того, что в санузле вентилятор периодического действия )? Вопрос возник из=за того что ранее считала баланс вобщем по зданию, например: приток в зал =400м3/ч, вытяжка в зале =300 м3/час, вытяжка в санузле = 100 м3/ч, плюс переточная решетка между санузлом и торговым залом, 400=400, но при подборе приточно-вытяжной установки и общения с их производителями, выясняется что приточно-вытяжные установки не могут работать одновременно на различные объемы притока и вытяжки - из примера - 400 приток, 300 вытяжка.

Если смотреть с другой стороны: не брать в баланс с/у, тогда приток в зал =400, вытяжка в зале =400. При включении вентилятора в с/у ему неоткуда брать воздух, соответственно он не выполняет свои функции.
Как быть? Спасибо
JJJJ
Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:17) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом:
Имеется магазин. 2 помещения торговый зал и санузел. Планирую поставить приточно-вытяжную установку. Воздушный баланс нужно делать по магазину или только по торговому залу ( в силу того, что в санузле вентилятор периодического действия )? Вопрос возник из=за того что ранее считала баланс вобщем по зданию, например: приток в зал =400м3/ч, вытяжка в зале =300 м3/час, вытяжка в санузле = 100 м3/ч, плюс переточная решетка между санузлом и торговым залом, 400=400, но при подборе приточно-вытяжной установки и общения с их производителями, выясняется что приточно-вытяжные установки не могут работать одновременно на различные объемы притока и вытяжки - из примера - 400 приток, 300 вытяжка.

Если смотреть с другой стороны: не брать в баланс с/у, тогда приток в зал =400, вытяжка в зале =400. При включении вентилятора в с/у ему неоткуда брать воздух, соответственно он не выполняет свои функции.
Как быть? Спасибо

Свою "функцию" вентилятор будет выполнять всегда, только в одном случае он компенсирован приток, в другом за счет инфильтрации воздуха с улицы. 100м3/ч много, 50м3/ч вполне хватит, кроме того СУ наверняка для персонала и используется редко, а следовательно не в состоянии нарушить температурный режим. Таким образом приток 300м3/ч вытяжка 300м3/ч. ВС СУ в баланс не включать. А завеса есть? Если есть, то она будет нагревать неорганизованный приток с улицы.
crazybadgirl
Завеса будет, но без нагрева.
crazybadgirl
Завеса будет мешать неорганизованному притоку с улицы...
JJJJ
Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:37) *
Завеса будет, но без нагрева.

Да не заморачивайтесь, ВС СУ, периодического действия в балансе не учитываются.
А вот ради этой кратковременной вытяжки завышать приток на 100м3/ч это перерсход энергии.
crazybadgirl
это магазин ювелирных изделий, наверное не очень приятно потом "это" вдыхать, после того, как проектировщик не захотел заморачиваться на таком малом объекте...
JJJJ
Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 11:56) *
это магазин ювелирных изделий, наверное не очень приятно потом "это" вдыхать, после того, как проектировщик не захотел заморачиваться на таком малом объекте...

А вот на запахах ваше решение никак не отразится.
Я уже писал, вентилятор всегда возьмет свою вытяжку.
Магазин это не герметичный бокс, не барокамера какая.
Воздух даже через строительный конструкции инфильтруется
даже через бетон.
crazybadgirl
Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 15:03) *
А вот на запахах ваше решение никак не отразится.
Я уже писал, вентилятор всегда возьмет свою вытяжку.
Магазин это не герметичный бокс, не барокамера какая.
Воздух даже через строительный конструкции инфильтруется
даже через бетон.


вентилятор бы взял, да вытяжка из торгового зала мощнее вытяжки с/у.
JJJJ
Цитата(crazybadgirl @ 3.12.2013, 12:07) *
вентилятор бы взял, да вытяжка из торгового зала мощнее вытяжки с/у.

Они не будут конфликтовать между собой. На улице полно воздуха,
а магазин не подводная лодка. rolleyes.gif
crazybadgirl
Спасибо
vsklokoch
Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 16:14) *
Они не будут конфликтовать между собой. На улице полно воздуха,
а магазин не подводная лодка. rolleyes.gif

я извиняюсь, ваапрос...
смысл вытяжке зала протаскивать воздух через уплотнения входной двери, когда рядом шахта дохленькой вытяжки с/у?
Передавим сортиный вентилятор, опрокинем вытяжку с/у и далеко за приточным воздухм ходить не надо - недостающий приток попрет через вытяжную шахту с/у!
JJJJ
Цитата(vsklokoch @ 3.12.2013, 13:19) *
я извиняюсь, ваапрос...
смысл вытяжке зала протаскивать воздух через уплотнения входной двери, когда рядом шахта дохленькой вытяжки с/у?
Передавим сортиный вентилятор, опрокинем вытяжку с/у и далеко за приточным воздухм ходить не надо - недостающий приток попрет через вытяжную шахту с/у!

Вытяжку зала компенсирует приток зала 300/300, баланс - 0.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.