olnmamaluga
есть объект с нержавеющими воздуховодами на сварке, подскажите можно ли заменить каким-то герметиком либо холодной сваркой при учете что среда высоководородная. воздуховоды соединяются нипелями
JJJJ
Цитата(olnmamaluga @ 3.12.2013, 12:15) *
есть объект с нержавеющими воздуховодами на сварке, подскажите можно ли заменить каким-то герметиком либо холодной сваркой при учете что среда высоководородная. воздуховоды соединяются нипелями

Воздуховоды должны быть класса "П" - плотные.
Поэтому никаких герметиков и фальцев вообще.
Некоторые производители уверяют что их воздуховоды
на герметике и фальцах плотные, но герметик высыхает
и теряет свойство адгезии со временем. Нипельное соединение
тоже не является герметичным.
VasiliAK
Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 16:57) *
Воздуховоды должны быть класса "П" - плотные.
Поэтому никаких герметиков и фальцев вообще.
Некоторые производители уверяют что их воздуховоды
на герметике и фальцах плотные, но герметик высыхает
и теряет свойство адгезии со временем. Нипельное соединение
тоже не является герметичным.

Фальц на прямоуголке и фальц на спирали разные вещи. Нипели бывают с резинкой. Думаю можно попытаться отдать в лабораторию для испытаний. Если бы речь шла о прямоуголке тогда сложнее.
olnmamaluga
просто при нипельном соединении можно было бы соединить воздуховоды и промазать герметиком и все. или так нельзя??
Gruz1709
почему в голову лезут мысли на тему «поубивав бы економистов»?
olnmamaluga
потому что так оно и есть все тупо упирается в деньги и сроки))
JJJJ
Цитата(olnmamaluga @ 4.12.2013, 11:52) *
потому что так оно и есть все тупо упирается в деньги и сроки))

Можно конечно поэкспереминтировать dry.gif
но на другой чаше весов - тюрьма blink.gif
Водород ошибок не прощает.
Gruz1709
JJJJ, и таки пальчики бы перед тюрьмой пообрубать, чтобы больше такого не делали никогда.
olnmamaluga
я гляжу все умные тут собрались))
stranger_2
Уточните у проектировщиков какого все-таки класса должны быть воздуховоды: B, C или D. Класс B для качественных спирально-навивных воздуховодов скорее всего можно получить. Если C или D даже сложно сказать (возможно стоит использовать все-таки сварные).

Вообще водород просачивается даже сквозь стенки трубопроводов. Попробуйте поискать спец. литературу по трубопроводам, транспортирующим водород.
Gruz1709
olnmamaluga, не обратил внимания на местоположение. Объект на Украине? Тогда хай с ним - делайте хоть на герметике, хоть просто какашками замазывайте стыки.
olnmamaluga
Gruz1709 а ну да это та самая хваленная РУССКАЯ щедрая душа))
Gruz1709
olnmamaluga, ну вы же сами начали уходить от норм. То на это заменим, то на то. tongue.gif