svarog_09
Здравствуйте
Есть существующая система отопления (см.рис, условно, только часть).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Уточняю детали:
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
Трасса отопления проложена по периметру по сторонам 42 м - 36 м - 42 м, итого - 120 метров в одну сторону.
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций. На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе. Имеются краны Маевского - воздуха в системе нет.
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа. Температурный график что-то около 95/70
С трассы приходят трубы ду80, потом шаровые краны ду50, а прямая и обратная магистрали, как я уже сказал - ду20. Ну, так уж получилось.
Поставили на обратку насос - лучше не стало.
Можно ли заставить эту систему работать, НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ МАГИСТРАЛЬ. Это связано с работающим магазином, то есть надо разбирать стеллажи и прочие заморочки.
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.
Спасибо.
Wiz
Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был или все на коленке сляпали ?
испытатель
Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубную с попутным движением и заниженными диаметрами разводящей. Переделывать однозначно.
Ashihara
Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 11:51) *
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.


От нас-то вы что ждёте? Что мы приедем, расширим диаметры и прочистим сопли? smile.gif
Бойко
Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 10:51) *
...Поставили на обратку насос - лучше не стало.
..........


А недотоп равномерный во всех ОП? По идее насосом можно вытянуть много... может маленький поставили?
Wiz
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.
Бойко
Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:56) *
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.


Нагрузку по объему здания легко прикинуть.. Да тут еще куча деталей может быть.. стелажами задавили, завоздушили/если к приборам доступа нет... много всякой дури
испытатель
Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 9:56) *
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.

Не вытянут по-любому и перевертышей 30% будет.
vnvik
Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) *
............................................................
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа.
...............................................................

rolleyes.gif
vnvik
Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) *
................................................................................
........................
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
................................................................................
..............
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
...........................................................................
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций.
...................................................................


Маловато однако радиаторов.
Altelega
Цитата
На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе.
на входе или выходе замените на термостатические регулирующие вентиля по одному на радиатор, может получится сбалансировать... имхо
ЗЫ
двухтрубку полюбому требуется балансировать. два простых шаровых крана на радиаторе не правильно для нее.. регулирующий вентиль - правило
ЗЗЫ
иначе никакой насос не поможет - порвет систему если только от высокого давления.. имхо
Гризли
Цитата(vnvik @ 13.12.2013, 15:44) *
Маловато однако радиаторов.

Раза в 3.
svarog_09
Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:01) *
Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был или все на коленке сляпали ?

Был проект и даже очень хороший, но по какой-то причине решили сляпать именно что "на коленке"
svarog_09
Цитата(испытатель @ 13.12.2013, 12:56) *
Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубную с попутным движением и заниженными диаметрами разводящей. Переделывать однозначно.

Дык понятно, что переделывать, но ведь и вопрос стоит: что именно в первую очередь сделать?
Лично я склоняюсь к варианту просто тупо увеличить магистральные трубы до ду40 (Т1,Т2) и ду32 (Т3)
В моем случае это вроде должно получиться.

Еше один вариант рассматриваю: чтобы не переделывать всю магистраль - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине (которая подальше осталась) подвести от гребенки ТУ две новые магистрали Т1 ду40 и Т2 ду32. Получится как бы две независимые ветки.
Что Вы на это скажете?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
svarog_09
Цитата(Начальник котельной @ 13.12.2013, 18:03) *
Раза в 3.

Да их там ставить особо некуда и к тому же заставлены стеллажами.
В принципе, когда система работает на сброс, то есть прогреваются все радиаторы до нормальной температуры, то в помещении реально комфортные 16-17 градусов.

Может все-таки где-то забита обратка? Ведь на сброс хорошо прогреваются все радиаторы.
Хоттабыч
Дать бы тем кто "на сброс" работает по ушам.
v-david
Цитата(svarog_09 @ 16.12.2013, 6:24) *
Лично я склоняюсь к варианту просто тупо увеличить магистральные трубы до ду40 (Т1,Т2) и ду32 (Т3)
Еше один вариант рассматриваю: - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине

второй вариант на мой взгляд более жизнеспособен, при условии, что на радиаторах есть регулируемые вентили на обратную подводку и радиаторы без термостатов. Общая - d32. Настройки у комбиков от 0.4 на концах до 0,7 в середине, ну примерно, точнее можно сказать только зная модель радиаторов. Да, и напор на подаче метра 2-3.
Лыткин
Цитата(v-david @ 16.12.2013, 11:02) *
второй вариант на мой взгляд более жизнеспособен, при условии, что на радиаторах есть регулируемые вентили на обратную подводку и радиаторы без термостатов. Общая - d32. Настройки у комбиков от 0.4 на концах до 0,7 в середине, ну примерно, точнее можно сказать только зная модель радиаторов. Да, и напор на подаче метра 2-3.

Попробуйте увеличить расход и, соответственно, напор в сети и циркуляция появиться (каким образом это второй вопрос).
Тимур-Калуга
Рассмотрите вариант установки водяных тепловых завес и пушек с запиткой из той самой Ду80, у вас получится 2 контура:
1) отопление радиаторами,
2) воздушное отопление.

Проблема ведь в том, что диаметры заужены на линии отопления, а от источника приходит тепла достаточно.
При правильном расчете и монтаже должно хватить.
v-david
Цитата(Лыткин @ 16.12.2013, 11:20) *
Попробуйте увеличить расход и, соответственно, напор в сети и циркуляция появиться (каким образом это второй вопрос).

а вот этого как раз делать не стоит... если автор рекомендации не согласен, то хотелось бы услышать мотивацию его предложения. Моя: повысите расход, в квадрате вырастет разбаланс, перевертыши гарантированы.
OYL
Автор не путает ли атмосферы с МПа? Жутковатые давления у него.
sergey13r
Однозначно переделывать! И не надо более никаких умных советов. Работать нормально при существующих диаметрах труб не будет!
Kult_Ra
Цитата
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Значит все же он греет! Не безнадёжна. Расход циркуляционный значит слишком мизерный. Какова фактическая температура обратки? Равна почти комнатной? Увеличьте нахально насосом расход в системе, чтоб обратная труба показывала температуру близкую к приемлемой (по графику теплоснабжения - более 50 оС).

Цитата(Бойко @ 13.12.2013, 13:25) *
А недотоп равномерный во всех ОП? По идее насосом можно вытянуть много... может маленький поставили?
Да, маленький по расходу.
Лыткин
Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 10:04) *
Значит все же он греет! Не безнадёжна. Расход циркуляционный значит слишком мизерный. Какова фактическая температура обратки? Равна почти комнатной? Увеличьте нахально насосом расход в системе, чтоб обратная труба показывала температуру близкую к приемлемой (по графику теплоснабжения - более 50 оС).

Да, маленький по расходу.

Но при большом расходе будет шуметь.
Крестьянин
Поможет смесительный узел, с хорошим цирк. насосом. Насос поставили неправильно! Для него нужно своё кольцо.