ГОСТ на природные газы.
Цитата(Лыткин @ 14.1.2014, 11:04) 

ГОСТ на природные газы.
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Технические условия 
Natural gases for commercial and domestic use. 
Specifications 	ГОСТ 5542-87
МКС 75.060
ОКП 027110
________________________________________
Дата введения 01.01.88
        Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования. 
        Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8) , разд.2. 
        (Поправка) 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
        1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице: 
Т а б л и ц а   1
Наименование показателя	Норма 	Метод испытания
   1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3),при 20 °С, 101,325 кПа,не менее	31,8 
(7600) 	ГОСТ 27193, 
ГОСТ 22667, 
ГОСТ 10062
   2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 	41,2-54,5 
(9850-13000)	ГОСТ 22667 
   3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более 	±5 	- 
   4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3,не более 	0,02 	ГОСТ 22387.2
   5. Массовая концентрация меркаптановой серы,г/м3,не более 	0,036 	ГОСТ 22387.2
   6. Объемная доля кислорода, %, не более 	1,0 	ГОСТ 22387.3, 
ГОСТ 23781
   7. Масса механических примесей в 1 м3,г,не более 	0,001 	ГОСТ 22387.4
   8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл, не менее 	3 	ГОСТ 22387.5
        П р и м е ч а н и я : 
        1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и маркаптановой серы по отдельным газопроводам. 
        2. Показатели по пп. 2, 3, 8 распространяются только на газ для коммунально-бытового назначения. Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем. 
        Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем. 
        3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя по п. 2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем. 
        1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа. 
        1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и является факультативным до 01.01.89. 
        1.4. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и 
        1.4.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 
        1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. 
        Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 
        Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1. 
        1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005). 
        Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами C1-C5-3 мг/м3. 
        1.4.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 
2. ПРИЕМКA
        2.1. Отбор проб - по ГОСТ 18917. 
        2.2. Места отбора проб, периодичность и пункты контроля качества газа на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливают по согласованию с потребителем. При этом периодичность контроля по показателям таблицы 1, 5-8, а также по точке росы влаги газа должна быть не реже одного раза в месяц. Допускается по согласованию с потребителем не определять массовую концентрацию сероводорода в газе месторождений, не содержащих данной примеси. 
        2.3. Результаты периодических испытаний качества газа распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и последующим испытаниями. 
        2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по данному показателю на вновь отобранной пробе. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и предыдущим испытаниями. 
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
        3.1. Определение точки росы влаги в газе - по ГОСТ 20060. Допускается определение другими методами и приборами с такой же точностью измерения. 
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
        4.1. Транспортирование газа осуществляется по газопроводам через газораспределительные станции и пункты. Природный горючий газ может подаваться потребителям непосредственно с промыслов, газоперерабатывающих заводов, магистральных газопроводов и станций подземного хранения газа через газораспределительные станции и пункты. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
        1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством газовой промышленности СССР 
        РАЗРАБОТЧИКИ 
          А. И. Гриценко; А. К. Карпов (руководители темы); В. П. Булычев 
         2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.87 № 36 
        3. ВЗАМЕН ГОСТ 5542-78 
        4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 12.1.005-88 	1.3.3
ГОСТ 12.1.007-76 	1.3.1
ГОСТ 12.1.044-89 	1.3.2
ГОСТ 10062-75 	1.1 
ГОСТ 18917-82 	2.1 
ГОСТ 20060-83 	3.1 
ГОСТ 22387.2-97 	1.1 
ГОСТ 22387.3-77 	1.1 
ГОСТ 22387.4-97 	1.1 
ГОСТ 22387.5-77 	1.1 
ГОСТ 22667-82 	1.1 
ГОСТ 23781-87 	1.1 
ГОСТ 27193-86 	1.1 
        5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 3-93) 