Цитата(ser.mikos @ 9.1.2014, 13:41)

Доброго времени суток. Пожалуйста, подскажите: при расчете общеобменной вентиляции мукомольного цеха нужно ли обеспечивать ПДК мучной пыли, если нет постоянных рабочих мест. Может достаточно вписаться в нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП)? По ПДК слишком много воздуха.
А непостоянные рабочие места есть?
Если да, то ответьте себе, может ли человек
пребывать во вредных условиях труда?
Сколько минут? 10, 30, 1 час или 2 часа?
Человек не должен работать во вредных условиях.
Надо обеспечивать ПДК. Или прописанное в проекте
технологов требование использовать индивидуальные
средства защиты.