Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухообмен в производственном помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ser.mikos
Доброго времени суток. Пожалуйста, подскажите: при расчете общеобменной вентиляции мукомольного цеха нужно ли обеспечивать ПДК мучной пыли, если нет постоянных рабочих мест. Может достаточно вписаться в нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП)? По ПДК слишком много воздуха.
JJJJ
Цитата(ser.mikos @ 9.1.2014, 13:41) *
Доброго времени суток. Пожалуйста, подскажите: при расчете общеобменной вентиляции мукомольного цеха нужно ли обеспечивать ПДК мучной пыли, если нет постоянных рабочих мест. Может достаточно вписаться в нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП)? По ПДК слишком много воздуха.

А непостоянные рабочие места есть?
Если да, то ответьте себе, может ли человек
пребывать во вредных условиях труда?
Сколько минут? 10, 30, 1 час или 2 часа?
Человек не должен работать во вредных условиях.
Надо обеспечивать ПДК. Или прописанное в проекте
технологов требование использовать индивидуальные
средства защиты.
Татьяна Удальцова
Цитата
По ПДК слишком много воздуха

Разумеется. Общеобменной вентиляцией с пылью бороться невозможно. На разбавление до ПДК одного кило самой нетоксичной пыли нужно 100 000 м3/ч.

Только укрытия и местные отсосы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.