Wesp
Согласно СП 4.13130.2013 пункт 6.5.7 "Подвалы, тоннели и каналы не допускается предусматривать в зданиях категорий А и Б и на территориях, где расположены наружные установки, в которых применяются или образуются взрывоопасные или токсичные газы плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, а также взрывоопасная пыль.
В виде исключения допускается устраивать открытые приямки и лотки в помещениях и на территориях с наружными установками категорий АН и БН, если без этих приямков и лотков нельзя обеспечить требования технологического процесса.
В этих случаях приямки и лотки должны быть обеспечены надежной, непрерывно действующей приточной или приточно-вытяжной вентиляцией; число лестниц из открытых приямков при площади их более 50 м2 или протяженности свыше 30 м должно быть не менее двух.
Выходы из открытых приямков должны быть устроены на уровне пола помещений в противоположных сторонах приямков.
В производствах, в которых применяются или перерабатываются вещества с плотностью паров и газов менее 0,8 по отношению к воздуху, допускается (если это необходимо по требованиям технологического процесса) устраивать невентилируемые каналы глубиной не более 0,5 м."
Планируеться сделать приточную вентиляцию.Вопрос по вентиляторам,нужно ли их применять во взрывозащите?
aas3
Цитата(Wesp @ 10.1.2014, 10:46) *
Планируеться сделать приточную вентиляцию.Вопрос по вентиляторам,нужно ли их применять во взрывозащите?

см. СНиП 41-01-2003 п.п. 7.8.3 и 7.8.4