Джордано2
  11.1.2014, 22:50
  
 
  Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию.
Теплопотери здания 21 кВт.
Отапливаемая площадь 260м2.
Температура подачи/обратки 42,8С / 36,4С.
Расчеты делал в ТЕСЕ Instal...
Посмотрите, пожалуйста, надо ли что-то изменить, добавить, убрать?
Нужны ли балансировочные вентили на коллекторах теплого пола?
Нужны ли обратные клапаны после насосов?
Все ли верно по диаметрам труб?
Правильно ли подобрал насосы?
Заранее спасибо.
 
 
 
 
  Подпитка должна присоединяться  к циркуляционной линии ГВС до нагрева. И как она подается в общий коллектор системы отопления что ли? И сразу качается насосом в систему отопления? Должна врезаться до котла в обратку.
И еще, я так и не понял. У вас что, температура нв выходе из котла 42 градуса, сразу готовая для теплых полов? А как Вы такой водой нагреете ГВС до 60 град?!!
 
 
 
 
  Вы, сначала, почитайте, - что такое двухконтурный котел. И надо ли оно Вам?
 
 
 
 
  А группу безопасности можно (нужно?) устанавливать между двумя запорными устройствами?
Цитата(Shiling @ 12.1.2014, 11:28) 

А как Вы такой водой нагреете ГВС до 60 град?!!
ГВС в приоритете, по требованию котел включится на заданную температуру.
 
 
 
  Джордано2
  12.1.2014, 14:52
  
 
  Цитата(Shiling @ 12.1.2014, 12:28) 

Подпитка должна присоединяться  к циркуляционной линии ГВС до нагрева. И как она подается в общий коллектор системы отопления что ли? И сразу качается насосом в систему отопления? Должна врезаться до котла в обратку.
Подпитка подключена:
- к бойлеру на самое нижнее подключение;
- к котловому контуру в начале коллектора.
Подпитку нельзя подключать к возвратке чугуниевого котла, а в нашем случае настенника - безразлично куда, ИМХО.
Не могу найти нерж. коллектор 1 1/2'' / 1'' x 9. У кого можно посмотреть? Латунный есть у Giacomini.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы из первого поста.
Цитата(Начальник котельной @ 12.1.2014, 13:35) 

А группу безопасности можно (нужно?) устанавливать между двумя запорными устройствами?
 Спасибо за замечание, перенесу непосредственно к бойлеру.
 
 
 
 
  Джордано2
  12.1.2014, 14:58
  
 
  Цитата(den.mgn @ 12.1.2014, 12:30) 

Вы, сначала, почитайте, - что такое двухконтурный котел. И надо ли оно Вам?
Вы серьезно считаете, что я нарисовал и посчитал это, не зная, что такое двухконтурный котел? 
 
  
 
 
  Джордано2
  12.1.2014, 18:29
  
 
  Перерисовал группу безопасности, обнаружил, что расширительный бочек бойлера был подключен в котельный контур. И никто не сказал!  
 
  
 
 
  Группа безопасности на бойлер не нужна (такой и не найдёте на 8-10 бар), достаточно предохранительного клапана. Расширительный сосуд для бойлера подключить на ХВ там же, где предохранительный клапан. Предохранительный клапан после арматуры V21. Если коллекторы ТП с регуляторами расхода, то дополнительные балансовые вентили не нужны.
 
 
 
  Джордано2
  12.1.2014, 19:17
  
 
  Огромное спасибо! Исправил.
Теперь вроде все ОК?
 
 
 
 
  Цитата(Джордано2 @ 12.1.2014, 18:29) 

Перерисовал группу безопасности, обнаружил, что расширительный бочек бойлера был подключен в котельный контур. И никто не сказал!  

А в котельном контуре он не нужен?
 
 
 
 
  Джордано2
  12.1.2014, 20:45
  
 
  А в котельном контуре есть второй расширительный бак. Кстати, они разные, для ГВС дороже (единственное отличие которое я знаю). Дык на схеме все видно, или я не понял вопроса?
 
 
 
 
  Извиняюсь за неточность, во вторичном контуре ГВС. Полагаю, что здесь он нужен.
 
 
 
  Джордано2
  14.1.2014, 1:04
  
 
  В бойлере 2 контура:
- змеевик, питается от котлового контура, имеет с ним общую подачу и возвратку где и сидит РБ котла;
- ГВС, питается от водопровода, на его вводе сидит отдельный РБ.
Куда будем ставить третий РБ?
Наверное я догадался, может вы не поняли, коллектор на схеме - это кусок трубы, возвратка бойлера и РБ котлового контура к ней подключены непосредственно.
 
 
 
 
  А какая у Вас точная марка котла? Я так понял что это Baxi Luna Duo-tec Ga 1.28
 
 
 
  Джордано2
  14.1.2014, 1:44
  
 
  У меня одноконтурный Baxi duo tec 1.28. Стоит в сарае, лапонька.
 
 
 
 
  Ну так это таки LUNA! Просто есть еще и duo tec compact, и в этой линейке одноконтурный только на 24 кВт.
Почем брали, если не секрет?
 
 
 
  Джордано2
  14.1.2014, 18:50
  
 
  Да, Луна, 1161€.
 
 
 
 
  Цитата(Джордано2 @ 14.1.2014, 1:04) 

Куда будем ставить третий РБ?
На линию, которая у вас нарисована синим и красным и между ними написаны буковки "ГВС". 
 
 
 
 
  Джордано2
  16.1.2014, 21:33
  
 
  А-а-а! Теперь понял. Да, верно. Спасибо. Исправил в посте №7 и мы смотрели на разные схемы. 
 
  
   