Alexkwon
Здравствуйте! Возникла такая проблема - в СТУ на здание прописано расстояние между оросителями 2 метра и расстояние до перегородок 1 метр. В СП есть условие, что оросители не могут быть ближе друг к другу чем 1,5 метра. Но с учетом подвесных потолков, светильников и вентиляции не получается соблюсти оба эти условия.. Как следует поступить?? helpsmilie.gif
BTS
Цитата(Alexkwon @ 15.1.2014, 9:51) *
Здравствуйте! Возникла такая проблема - в СТУ на здание прописано расстояние между оросителями 2 метра и расстояние до перегородок 1 метр. В СП есть условие, что оросители не могут быть ближе друг к другу чем 1,5 метра. Но с учетом подвесных потолков, светильников и вентиляции не получается соблюсти оба эти условия.. Как следует поступить?? helpsmilie.gif


По СП5 табл.5.1 допускается расстояние между спринклерами более 2м для всех групп. Это почему же разработчик ваших СТУ решил от себя уменьшить расстояния? Помимо всего прочего, это может увеличить требуемый расход на минимальной площади.
Sindarkon
Alexkwon
Процитируйте пункт полностью.
Alexkwon
"При расстановке спринклерных оросителей необходимо учесть требования п.4.3.СТУ. Не более 2-х метров между оросителями, не дальше, чем 0.5 метра от остекления, не далее 1-го метра от стены(перегородки)"
BTS
Цитата(Alexkwon @ 15.1.2014, 12:16) *
"При расстановке спринклерных оросителей необходимо учесть требования п.4.3.СТУ. Не более 2-х метров между оросителями, не дальше, чем 0.5 метра от остекления, не далее 1-го метра от стены(перегородки)"


Ну так попробуйте спросить у разработчика СТУ, почему 2м, а не по таблице 5.1 СП5. И объясните ему, какого рода проблемы у Вас возникают.Может быть осознает и смилостивится.
Sindarkon
У меня есть подозрение, что это требование касается расстановки оросителей вдоль перегородок для повышения их огнестойкости. К сожалению, по такой краткой цитате ничего понять нельзя.
Alexkwon
Спасибо, будем разбираться с ними.