Проектируем торгово-развлекательный центр. Имеется большое количество венткамер по всему зданию плюс куча на кровле. Вентиляционщики и служба техобслуживания здания требует выполнить канализацию в веткамерах и форкамерах. Как? Вариант с капельными воронками не проходит.
vovan08
А что мешает нормальные трапы поставить?
Вэкашка
А как п.8.2.9 СП?
MEGASANTEHNIK
Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 14:47) *
А как п.8.2.9 СП?

Устанавливая трап в венткамере, чем вы противоречите данному пункту?
Водяной
по возможности для венткамер и различного вентоборудования сделайте свою систему внутренней канализации со сбросом в наружные сети ливневой канализации...
это может и дороже, зато удобно в эксплуатации и надёжней в работе

Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 14:47) *
А как п.8.2.9 СП?

Примечание - В помещениях приточного вентиляционного оборудования допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

если у вас будет канализация отдельная для условно чистых стоков вентоборудования, то вообще проблем нет...
Вэкашка
нет возможности провести отдельную линюю. А если запахи из канашки в венткамеру и по всему зданию? Про трапы с сухим сифоном знаем, но насколько они надежны для применения в венткамерах?
Водяной
Цитата(Вэкашка @ 16.1.2014, 15:32) *
нет возможности провести отдельную линюю. А если запахи из канашки в венткамеру и по всему зданию? Про трапы с сухим сифоном знаем, но насколько они надежны для применения в венткамерах?

следить за работой оборудование - дело эксплуатации...А так трапы с сухим сифоном нормально удерживают запахи...
если край, то делайте отдельный стояк для венткамер и внизу присоединяйте в К1...чтобы стоки не попали в венткамеры

а если и так нельзя, то отдайте проект архитекторам обратно

PS: подключить трапы надо так, чтобы при засоре К1, стоки вышли из какого-нибудь сантехприбора другого помещения, а не в венкамеру заливались
Вэкашка
Спасибо
OlgaO
Цитата(Водяной @ 16.1.2014, 15:40) *
PS: подключить трапы надо так, чтобы при засоре К1, стоки вышли из какого-нибудь сантехприбора другого помещения, а не в венкамеру заливались

А если пересохнет гидрозатвор трапа?
Водяной
Цитата(OlgaO @ 16.1.2014, 22:06) *
А если пересохнет гидрозатвор трапа?

в венткамерах только с сухим сифоном...их появление облегчило существование
OlgaO
Цитата(Водяной @ 16.1.2014, 22:16) *
в венткамерах только с сухим сифоном...их появление облегчило существование

А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки?
Никакой прямой связи с бытовой
vovan08
Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 0:48) *
А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки?
Никакой прямой связи с бытовой

Если есть возможность, лучше избежать приямков, они постоянно мокрые.
Водяной
Цитата(OlgaO @ 16.1.2014, 22:48) *
А как Вы относитесь к системе, например, такой: в венткамере трап с сухим затвором в отдельную трубу до приямка в подвале. Из приямка в подвале погружным насосом уже в сеть канажки?
Никакой прямой связи с бытовой


я за любую независимую от К1 систему для оборудования вентиляции...

мы делаем отдельной системой и отдельным выпуском в ливнёвку... кондиционеры, трапы венкамер, с пароувлажнителей и т.п.
Вэкашка
К сожалению нет возможности сделать отдельные стояки, вот такая архитектура. Будем подключатся к К1
OlgaO
Цитата(vovan08 @ 17.1.2014, 9:56) *
Если есть возможность, лучше избежать приямков, они постоянно мокрые.

Только при эксплуатационщиках такого не говорите smile.gif

Цитата(Вэкашка @ 17.1.2014, 11:33) *
К сожалению нет возможности сделать отдельные стояки, вот такая архитектура. Будем подключатся к К1

Сами себе противоречите. Если можно подключиться к К1, то и стояк отдельный рядом с К1 прокинете
vovan08
Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 23:20) *
Только при эксплуатационщиках такого не говорите smile.gif

а кто это?
Nate
а вот еще вопрос по теме: отвела сток от трапа в венткамере в стояк ливневки - через обратный клапан, начальник ОВшников требует, чтоб подключила в К1 blink.gif . Говорю ему, что стоки от венкамеры условно чистые и лучше их сбросить в ливневку, чтобы не было неприятностей с запахами и возможными последствиями засоров на К1 - просит дать пункт СНиПа, что стоки условно чистые... как переубедить? на что сослаться?
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:48) *
а вот еще вопрос по теме: отвела сток от трапа в венткамере в стояк ливневки - через обратный клапан, начальник ОВшников требует, чтоб подключила в К1

Не боитесь что при ливне через ваши трапы помещения затопит? На мой взгляд это более чем реально...
Nate
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.2.2014, 12:54) *
Не боитесь что при ливне через ваши трапы помещения затопит? На мой взгляд это более чем реально...

написала же - через обратный клапан подключаю, делали так много раз уже
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:59) *
написала же - через обратный клапан подключаю, делали так много раз уже

Обратный клапан он и заклинить может...
Nate
ну не знаю... а если на К1 авария - все будет гораздо хуже)
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:03) *
ну не знаю... а если на К1 авария - все будет гораздо хуже)

В ливневке режим близок к напорному-воды будет гораздо больше. А в случае с К1 можно вообще сделать отдельный стояк или опуск именно для венткамеры...
Nate
то есть Вы за то, чтобы подключать к К1? отдельный стояк скорей всего не захотят делать...
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:27) *
то есть Вы за то, чтобы подключать к К1? отдельный стояк скорей всего не захотят делать...

Да. Я так уже не раз делал. Кроме того, знаком с фактами, когда при различных подключениях к ливневке (подключения кондиционеров и т.п.) при сильных ливнях заливало помещения.
Nate
да я так тоже в принципе делала, когда поблизости не было ливневых стояков, просто в данном случае, удобнее расположен именно ливневой стояк... ну ладно, в К1, так в К1) обратный клапан есть смысл ставить? не помню, ставила при подключении к К1 или нет...
rkobzov
Коллеги, очень странный спор, нормы запрещают дождевые стоки присоеденять к системам бытовой канализации, см. СП30.
alexandrpjatkov
Цитата(rkobzov @ 11.2.2014, 15:45) *
...нормы запрещают дождевые стоки присоеденять к системам бытовой канализации, см. СП30.

Это не дождевые стоки.

Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:41) *
обратный клапан есть смысл ставить? не помню, ставила при подключении к К1 или нет...

Я бы поставил. Плюс еще гидрозатвор как нибудь устроить надо (либо трап с ним, либо воронка...)
Nate
rkobzov, речь про стоки от венткамеры, к дождевым они не имеют никакого отношения

alexandrpjatkov, трап с сухим сифоном ставлю
rkobzov
Может я и не прав, но в моем понимании это условно чистые стоки, и они относятся к системе К2 при их определении.
Nate
так с этого то вопрос, собственно, и начинался) где в нормах прописано, что это условно чистые стоки? ОВшники просят указать...
alexandrpjatkov
Цитата(rkobzov @ 11.2.2014, 15:53) *
Может я и не прав, но в моем понимании это условно чистые стоки, и они относятся к системе К2 при их определении.

Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:57) *
так с этого то вопрос, собственно, и начинался) где в нормах прописано, что это условно чистые стоки? ОВшники просят указать...


Смотрим СНиП 2.04.01-85*
Цитата
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.

если не нравится СНиП, смотрим СП 30.13330.2012
Цитата
8.6.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений.

Как видно-ни про какие условно чистые стоки речи не идет. Водостоки только для дождевых и талых вод.
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:51) *
alexandrpjatkov, трап с сухим сифоном ставлю

Помоему-очень даже неплохо...
Nate, в качестве спасиба нельзя ли сюда заглянуть?))
Nate
alexandrpjatkov, заглянула)
Dmitry_vk
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:29) *
alexandrpjatkov, заглянула)

Правильно сделали, красивых девушек много не бывает biggrin.gif
По вашему вопросу: только к К1, если нет возможности отдельную систему К3 с выпуском в сеть К2.
В К2 нельзя, ибо:
СНиП 2.04.01-85* п20.2. Прим.2. Не допускаются отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
alexandrpjatkov
Цитата(Nate @ 11.2.2014, 16:29) *
alexandrpjatkov, заглянула)

Вот видите! Уже правильный результат заглядывания появился!)
Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2014, 16:56) *
Правильно сделали, красивых девушек много не бывает biggrin.gif
По вашему вопросу: только к К1, если нет возможности отдельную систему К3 с выпуском в сеть К2.
В К2 нельзя, ибо:


Заглядывайте туда почаще!)