Детская школа искусств. 2-этажная, отметка кровли 8.6м, объем здания 8830м3. Гарантированный напор в сети 42м. Класс огнестойкости II.
Я так понимаю насосы не нужны, но необходим регулятор на вводе после счетчика.
По СНиПу на внутрянку внутреннее пожаротушение не нужно(отсутствует кинооборудование).
Получается сеть у меня тупиковая, только подвод к приборам. Ввод один, с установкой пожарного гидранта в колодце.
по СНиПу на наружку расход на один пожар 15 л/с. Тушение необходимо обеспечить от двух гидрантов. Один на вводе, второй на подключении к кольцевой сети.
Правильно ли я все это поняла???
Почему в ТУ написано - предусмотреть кольцевую разводку вокруг школы?? Какой в этом смысл??
Кольцо проходит метрах в 30-40 от школы, в две нитки.