Аларик
Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с таким решением? Я понимаю организацию тушения по поверхности пеной низкой кратности при помощи оросителей, но как посчитать и разместить генераторы ГПС или ГЧС при ТАКОМ способе тушения, ума не приложу... Подскажите, пожалуйста. Заранее признателен!
BTS
Обычно генераторы ставят под потолком помещения по периметру. Для высоких помещений при объёмном тушении можно ставить на 1 метр выше расчётного уровня заполнения.
Аларик
ув. BTS, при объемном тушении согласен... расчет количества ГПС производится исходя из заполняемого объема и времении его заполнения...а как тушить поверхностно по площади? исходить из каких параметров?
BTS
Параметр интенсивности подачи раствора пенообразователя в таблице 5.1 СП5 может относится как при применении пены низкой кратности, так и средней кратности. На это указывает сноска 2) к таблице 5.1.
Подачу пены средней кратности по площади из генераторов приходилось делать для помещений с возможным разливом значительного количества ЛВЖ или ГЖ.
Аларик
Цитата(BTS @ 20.1.2014, 11:38) *
Подачу пены средней кратности по площади из генераторов приходилось делать для помещений с возможным разливом значительного количества ЛВЖ или ГЖ.


не пойму, как интесивность определяли? делили расход раствора на площадь розлива?
BTS
Цитата(Аларик @ 20.1.2014, 15:35) *
не пойму, как интесивность определяли? делили расход раствора на площадь розлива?

Наоборот, умножали нормативную интенсивность на защищаемую площадь (табл.5.1 примечание 5) и получали расход.
BTS
Ув. Аларик, найдите в сети Т-ТБ-02-2002 (ВНИПИНЕФТЬ) и ВУПП-88. Кое что по теме там есть.
Аларик
Спасибо.
Аларик
способ размещния генератора имеет значение? например для ГЧС требуется его установка на высоте 1.5 метра по углом 30 градусов вверх. Или это не принципиально? Возможно ли их разместить на высоте 2-3 метра под углом 30 градусов вниз? Интесивность подачи вероятно изменится от указанной в документации. Просто принимать количество генераторов исходя только из произведения требуемой интенсивности и площади орошения на мой взгяд не совсем верно...
BTS
Если в документации на ГЧС есть указания по установке, их следут выполнять. Что касается интенсивности, не переживайте: пена средней кратности растекается по полу, здесь карты орошения не столь важны.