Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Привод Gdb/ Glb131.1e
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
motveef
Доброго времени суток, Господа. Имеется 3-х позиционный привод GDB/ GLB131.1E, без возвратной пружины. Установлен на управление жалюзи. Заказчик пожалел денег на полноценную автоматику. Придумал схему, с использованием контактора. Возник вопрос, при долговременной подаче управляющего сигнала AC 230 В на привод, он не сгорит (скажем, рабочая смена 8 часов) ? Или нужно все же ставить реле времени?
polyakov.mo
Ищите в мануале привода фразу "автоматическое отключение при достижении крайнего положения" или в схеме подключения может быть на один из входов всегда приходит питание, а когда питание придет на другой вход - привод меняет положение.

Если ничего этого нет - используйте встроенные доп. контакты Если и их нет, поздравляю, "скупой платит дважды"
Iroha
Цитата(motveef @ 21.1.2014, 13:23) *
Доброго времени суток, Господа. Имеется 3-х позиционный привод GDB/ GLB131.1E, без возвратной пружины. Установлен на управление жалюзи. Заказчик пожалел денег на полноценную автоматику. Придумал схему, с использованием контактора. Возник вопрос, при долговременной подаче управляющего сигнала AC 230 В на привод, он не сгорит (скажем, рабочая смена 8 часов) ? Или нужно все же ставить реле времени?

Не сгорит
motveef
Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 13:48) *
Не сгорит

Коротко и ясно. Спасибо, Iroha! ))


polyakov.mo, Нет ничего, голый привод без доп контактов. Такие привода обычно на узлы обвязки ставятся, для регулирования подачи горячей воды на калорифер. Но они подключаются через контроллер или логический модуль.
daddym
Кстати у приведенной маркировки управление 24В, надеюсь не подадите 220 smile.gif
motveef
Какой внимательный! Точно, перепутал название. У меня GDB / GLB331.1E, спасибо, daddym! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.