Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex_77
Коллеги, подскажите, какую функцию выполняет балансировочный клапан между подачей и обраткой (выделен красным кругом)?
v-david
это у автора спрашивать надо, впрочем, если судить о схеме по месту расположения фильтра, то кажется автор не особо задумывался таких мелочах.
Alex_77
Нет связи с автором, а что не так с местом расположения фильтра?
Akela
Цитата(Alex_77 @ 28.1.2014, 13:29) *
..., а что не так с местом расположения фильтра?


Он должен стоять перед чиллером, чтобы защищать его теплообменник, а не после.
На этой схеме надо развернуть на 180 градусов фильтр и насосы, тогда будет нормально. Мне кажется, это чисто графическая ошибка (главное, чтобы она не перетекла в железо).

ПС. хотя, если смотреть по рисунку "накопительного бака", может и не графическая... dry.gif
RusBuka
Видел в реале такие схемы, расщитано всё на гликоль, моем систему через байпас, потом перекрываем его и погнали через ТО.
В начале сам приофигел.
v-david
балансировочник на промывочном байпасе - это святое...
Alex_77
ок, спасибо
RusBuka
Мне вполне хватало банальной заслонки. И перед ТО парочки. Ну и после фильтра, этого хватает что бы промыть. Иногда служба эксплуатации пару недель страдает чистя фильтры.
@лексашка
а причем здесь гликоль? Чиллер с выносным конденсатором же. Логика подсказывает, что контур водяной)
BogOnPoBog4uk
Цитата(@лексашка @ 29.1.2014, 11:01) *
а причем здесь гликоль? Чиллер с выносным конденсатором же. Логика подсказывает, что контур водяной)


Может просто готовит раствор с отрицательной температурой. Для технологии например. Или для искусственного катка например.


Автору:
У чиллера точно встроенного гидромодуля нет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.