Объект- детский сад. Магистральный трубопровод полипроп. канализации 110 мм крепится к перекрытию подвала. В низших точках опускается до 500 мм от потолка.
Требуется подробная спецификация материалов. В обычной практике приняла бы типовые подвесы по какой-нибудь серии. Но заказчик требует перечень конкретных материалов с производителями и артикулами.
А серии и впрямь писаны в 80-х годах прошлого века. Наверняка сейчас на практике как-то этот вопрос решается более прогрессивно.
MEGASANTEHNIK
Анкер, хомут и шпилька резьбовая. Достаточно просто, надёжно и удобно.
пользователь
т.е. одна шпилька длиной 500 мм достаточно жестко держит? тогда какой тощины советуете шпильку?
nick2
шпилька по размеру крепления хомута.
для хомута на 110 - это М10 (гайка, анкер, шпилька) шпильку пишите оцинкованную.
шпилька продается длиной 1000 мм.
Вам же надо уклон соблюдать? Вот шпилька и подрезается до нужной длины.