Реконструкция здания на 22 этажа.
Раньше отопление лестницы было в одну зону.
Приборы по факту стоят на каждом этаже (...ну бывает).
Сейчас делаем в две, рассечка на 14 этаже.
На нижнюю зону получается расход - 520кг/ч......это Ду25, скорость -0,35.
Но....стояк Ду32 уже стоит и монтажникам очень хочется его не переделывать.
Просьба оценить, что при этом получится если оставить Ду32 (скорость-0,16).....
 
 
 
 
  В принципе ничего страшного нет, чуть сильнее остынет вода в трубах, но для подъезда это не критично.
 
 
 
 
  ...это лестница Н3, двухтрубка.
Так...   
  1. будет занижение Т обратки.
а завоздушиваться не будет?
 
 
 
 
  Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.
 
 
 
 
  Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 14:13) 

Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.
25 метров - и как влияет?
 
 
 
 
 
  25 метров чего? Высота здания или давление в системе?
 
 
 
  Татьяна Удальцова
  24.2.2014, 10:05
  
 
  Цитата
А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет
Еще как влияет! При скоростях более 0.3...0.5 м/с воздух, 
имеющийся в системе уносится потоком воды. При малых скоростях сбивается в верхних точках и создает воздушные пробки.
 
 
 
 
  Ernestas
  24.2.2014, 11:42
  
 
  На завоздушивание влияет, а менять стояк (на меньший по диаметру) я бы не стал.
 
 
 
 
  Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 14:13) 

Занижение Т обратки не страшно, если не будет сквозняков возле труб. А скорость движения воды на завоздушивание вообще не влияет. Влияет статическое давление в системе.
У нас "сталинка" радиатор прямо напротив входной двери в подъезд. На котельной погодное регулирование, радиатор замёрз. Пришлось выбросить радиатор и сделать перемычку из металлопластика.
 
 
 
 
 
  Татьяна! Я имел ввиду влияние скорости воды на заполненную систему, без воздуха! И если воздуха нет, то на завоздушивание в данном случае скорость теплоносителя не влияет (эжекторы и струйные насосы в расчет не берем).
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 