amdhammer
здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)

жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50

в нормативной лит-ре нигде не нашел

Помогите пожалуйста
Elenk_@
Цитата(amdhammer @ 7.2.2014, 16:09) *
здравствуйте.
согласно снипу два ввода водопровода рассчитываются на 100%-ный пропуск воды(хоз-быт + пожар.)

жилое здание, 16 этажей, по подвалу у меня кольцо(хоз-быт + пожар.). На какой процент от этого расхода его считать. Одни говорят 100%, другие 70 и 50

в нормативной лит-ре нигде не нашел

Помогите пожалуйста

СНиП 2.04.01-85
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
amdhammer
Цитата(Elenk_@ @ 7.2.2014, 16:19) *
СНиП 2.04.01-85
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.

Согласно этому на 100%. (хоз-быт + пожар).
А почему я уже не первый раз встречаю объекты в которых вводы, например, 100мм, а кольцо 80мм. Материал труб одинаковый
amdhammer
и опять нашел объект другой организации.
расход на хоз-быт - 4,8л/с.
пожар 5,2 л/с.

в сумме 10л/с.
вводы по гост 18599 140мм, а вот кольцо по гост 3262 90мм.
А по Шевелеву для стали расход 10 л/с это ну никак не 90мм

почему так helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Elenk_@
что вводы отличаются от кольца..это не понятно
а вы обратили внимание ?
при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
amdhammer
Цитата(Elenk_@ @ 7.2.2014, 16:46) *
что вводы отличаются от кольца..это не понятно
а вы обратили внимание ?
при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.


небольшое уточнение. души которые в ванных комнатах или общих душевых??

вот смотрю последний объект... там расход на хоз-быт не включает полив. только хоз-бытовые нужды потребителей.
Dima_UA
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.

Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
если у Вас кольцо по подвалу, то и пож.стояки надо подключать так чтобы в случаи отключения полукольца (например при 2 струях расчетных) можна было тушить одной...тогда и считать надо по логике не на расход двух кранов, а одного и диаметры тогда меньше получаются. а если не отключать полукольцо...то и так пропустит этот расход, только посчитать надо диаметр.
amdhammer
Цитата(Dima_UA @ 7.2.2014, 16:58) *
тогда и считать надо по логике не на расход двух кранов, а одного и диаметры тогда меньше получаются. а если не отключать полукольцо...то и так пропустит этот расход, только посчитать надо диаметр.


поэтому и получается, что считают хоз-быт +пожар, только не 5,2, а 2,6??
Dima_UA
все зависит от конфигурации схемы