Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация АТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Крестьянин
Уважаемые коллеги!
Суть вопроса состоит в том: Можно ли объединить удалённый контроль за работой тепловычислителя ВКТ-7 и контроль за работой Автоматического теплового пункта. Нужно практическое решение данного вопроса с оборудованием:
1. Тепловычислитель ВКТ - 7-03, контролер ТРМ-132М
2. Тепловычислитель ВКТ- 7-03, контролер от Samson
3. Тепловычислитель ВКТ- 7-03, контролер от Данфосс ECL.
Если есть решения на других контролерах - буду рад.
Желательно практику.
Мне нужна диспетчеризация два в одном с возможностью составления и распечатки архивов.
All_Ex81
канал связи какой предполагаете использовать?
самый простой вариант - через орс сервер
у вкт он бесплатный, у ecl и трм тоже,
ставите двухпортовый преобразователь 485/eth и настраиваете,
можно в вкт сразу поставить плату eth,
ecl если 310 то тоже идет с eth на борту,
обратите внимание что ecl 100/110 диспетчеризации не поддается
Крестьянин
Спасибо большое. Если можно поподробнее про преобразователь и плату в ВКТ. У Теплокома есть такое оборудование?
Где можно взять этот сервер?
All_Ex81
Цитата(Крестьянин @ 12.2.2014, 17:09) *
Спасибо большое. Если можно поподробнее про преобразователь и плату в ВКТ. У Теплокома есть такое оборудование?
Где можно взять этот сервер?


Модуль Ethernet ВКТ-7: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/teplovich/
Сетевой блок питания ВКТ-7: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/teplovich/ (это чтоб при передачи данных батарейка за полчаса не померла)
орс сервер вкт: http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/2...up_opc_vkt7.exe
программа для настройки eth вкт: http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/350/EthCfg.rar
обратите вниание что плата eth для вкт запитывается отдельно от блока питания 10в

если у ecl нет ethernet на борту поставьте преобразователь типа такого: http://insat.ru/prices/info.php?pid=4225&a...CFQH4cgod3GAAug
(подойдет и для трм)
для трм подойдет любой орс modbus например: http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6944 (бесплатный на 32 точки) либо родной овеновский
у ecl есть свой орс, гугл в помощь
Крестьянин
Огромное спасибо за информацию.
Вы не могли бы скинуть картинку работы всей системы. Т.е. вид предоставляемого часового и суточного контроля на дисплее.
All_Ex81
Цитата(Крестьянин @ 13.2.2014, 12:27) *
Огромное спасибо за информацию.
Вы не могли бы скинуть картинку работы всей системы. Т.е. вид предоставляемого часового и суточного контроля на дисплее.


опять гугл в помощь, мнемосхем и скада систем существует очень большое количество,
про себя могу только сказать что такая система: вкт+ecl+еще куча всего работает более чем на 200 объектов в течении нескольких лет практически без сбоев
Крестьянин
Ещё раз благодарю за помощь.
Подскажите пожалуйста ещё один момент:
К какому специалисту обратиться по настройке данной системы (я имею ввиду настройку работы сервера и оборудования к нему). Средний программист сможет это сделать, или нужен какой - то особый специалист.
All_Ex81
Вы маленько путаете понятия, есть программисты компьютерные, есть асушники, все зависит от специализации, могу предложить свои услуги за определенную оплату rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.