Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Естественный приток в детском садике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Микеров
Доброго дня, поискал на форуме но так и не нашел. Детский садик. вытяжка естественная 1,5 крата...прток тоже... А вот как расчитать мощность радиатора. Ведь понятно, что приток только через каждые 1.5 часа, но нужно ли увеличивать мощность радиатора на нагрев воздуха вов ремя проветривание , кроме основных теплопотерь. и если нужно (мне кажется нужно) , то как рассчитать это увеличение. Или получается, что 15 минут проветриваем и потом 15 протапливается помещение без детей. Т.е. прибор должен за 15 минут протопить помещение?.. Надо подумать как рассчитать, что он протопит за эти 15 минут до +22 гр.....
Микеров
Вроде понял... сделал нагрузка на радиаторы, чтобы они компенсировали постоянно теплопотери на нагрев приточного воздуха.
Зольников Михаил
Установите бесплатную программу Valtec для расчета теплопотерь. Зная расходы воздуха по каждому из помещений, она посчитает количество тепла на инфильтрацию.
allxndr
Цитата(Зольников Михаил @ 15.2.2014, 8:11) *
Установите бесплатную программу Valtec для расчета теплопотерь. Зная расходы воздуха по каждому из помещений, она посчитает количество тепла на инфильтрацию.


Q(Вт) = 0,34 * L (м3/ч) * (tнаруж - tвнутр)