Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: перевод индивидуальных ВНС к централизованным
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
amdhammer
Доброе утро...

У нас предстоит совещание на тему "Усовершенствование проектирования".

Одним из пунктом является - возможность перехода от индивидуальных ВНС к централизованным. Проектируем кварталы с 12-17-этажными домами.

Кто и что по этому поводу думает??

Плюсы и минусы.

amdhammer
и как я понимаю централизованная это стоит на тер-ии квартала здание НС. В которой расположены насосы хоз-питьевые и пожарные.

На несколько домов можно подобрать 1 комплект насосов хоз-питья из расчета: расход- сумма потребителей; напор - до удаленной точки со всеми потерями.
и также 1 комплект насосов пожарных.
Водяной
технико-экономическое сравнение вариантов...

для микрорайона выгоднее отдельную общую НС...дешевле, проще в эксплуатации
amdhammer
а комплектация? на каждый дом свои насосы? или все же установки с 3-4 насосами на хоз-питье и такая же установка на пожар?
Водяной
Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 10:19) *
а комплектация? на каждый дом свои насосы? или все же установки с 3-4 насосами на хоз-питье и такая же установка на пожар?

на каждый дом свои насосы - ни в коем случае
группа насосная на питьё и группа на пожар...на общий расход для всех домов
Skorpion
Вы читаете то, что пишете в названии темы? Неохота что-либо отвечать
amdhammer
Цитата(Skorpion @ 14.2.2014, 12:04) *
Вы читаете то, что пишете в названии темы? Неохота что-либо отвечать


у всех бывают опечатки, особенно с той клавиатурой, которая стоит на моем столе(((

Цитата(Водяной @ 14.2.2014, 11:11) *
на каждый дом свои насосы - ни в коем случае
группа насосная на питьё и группа на пожар...на общий расход для всех домов



получается, что на квартал из 4-5 домов достаточно будет блочной насосной хоз-питьевой к примеру из 3 рабочих и одного резервного или 2 рабочих и одного резервного, естественно с учетом правильного подбора
Водяной
Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 12:52) *
получается, что на квартал из 4-5 домов достаточно будет блочной насосной хоз-питьевой к примеру из 3 рабочих и одного резервного или 2 рабочих и одного резервного, естественно с учетом правильного подбора

достаточно...
amdhammer
Цитата(Водяной @ 14.2.2014, 14:11) *



А можно еще вопрос не совсем по теме?

В новой карточке технических решений пришло такое "требование" - Повысительные насосные установки систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водопровода выполнить раздельными.

Получается 2 ввода(в здании более 12 ПК), счетчик с обводной(для пропуска пожарного расхода), на которой расположена электрозадвижка.
далее идут насосы хоз-питьевые для бытовых нужд и пожарные ТОЛЬКО для тушения пожара.

все напорные от насосов подают в кольцо объединенное. На чердаке также стояки В2 и В1 кольцуем.

Вопрос. Правильно ли я разобрался? "Требование" в карточке означает, что пожарные насосы качают только пожарный расход???
Водяной
Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 15:39) *
А можно еще вопрос не совсем по теме?

В новой карточке технических решений пришло такое "требование" - Повысительные насосные установки систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водопровода выполнить раздельными.

Получается 2 ввода(в здании более 12 ПК), счетчик с обводной(для пропуска пожарного расхода), на которой расположена электрозадвижка.
далее идут насосы хоз-питьевые для бытовых нужд и пожарные ТОЛЬКО для тушения пожара.

все напорные от насосов подают в кольцо объединенное. На чердаке также стояки В2 и В1 кольцуем.

Вопрос. Правильно ли я разобрался? "Требование" в карточке означает, что пожарные насосы качают только пожарный расход???

раздельными, значит отдельно от хозпитья....т.е. варианта два
1) пожарные насосы качают пожарный расход, одновременно с ними качают питьевой расход насосы хозпитья - обычно, если напоры близки
2) при пожаре качают только пожарные с расходом питьё+пожар - обычно, если напоры питья и пожара разные

уточняйте, либо просто принимайте одну из двух схем...на своё усмотрение...
amdhammer
вернусь ко своим баранам... Общая НС на квартал.

А каким образом пройти балансировку?? или как это обозвать?? чтобы в дома приходило необходимый расход и напор??
просто регуляторы везде понаставить???
Водяной
Цитата(amdhammer @ 18.2.2014, 10:01) *
вернусь ко своим баранам... Общая НС на квартал.

А каким образом пройти балансировку?? или как это обозвать?? чтобы в дома приходило необходимый расход и напор??
просто регуляторы везде понаставить???

зачем её делать? если у диктующего прибора ближнего к НС дома менее 45м свободный излив, то ничего не надо...
amdhammer
Цитата(Водяной @ 18.2.2014, 10:33) *
зачем её делать? если у диктующего прибора ближнего к НС дома менее 45м свободный излив, то ничего не надо...


если гарантированный допустим 40 м, у ближайшего дома к НС, в насосной соответственно насосы и тд. разве не нужен регулятор на вводе в дом?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.