Цитата(amdhammer @ 14.2.2014, 15:39)

А можно еще вопрос не совсем по теме?
В новой карточке технических решений пришло такое "требование" - Повысительные насосные установки систем пожаротушения и хозяйственно-питьевого водопровода выполнить раздельными.
Получается 2 ввода(в здании более 12 ПК), счетчик с обводной(для пропуска пожарного расхода), на которой расположена электрозадвижка.
далее идут насосы хоз-питьевые для бытовых нужд и пожарные ТОЛЬКО для тушения пожара.
все напорные от насосов подают в кольцо объединенное. На чердаке также стояки В2 и В1 кольцуем.
Вопрос. Правильно ли я разобрался? "Требование" в карточке означает, что пожарные насосы качают только пожарный расход???
раздельными, значит отдельно от хозпитья....т.е. варианта два
1) пожарные насосы качают пожарный расход, одновременно с ними качают питьевой расход насосы хозпитья - обычно, если напоры близки
2) при пожаре качают только пожарные с расходом питьё+пожар - обычно, если напоры питья и пожара разные
уточняйте, либо просто принимайте одну из двух схем...на своё усмотрение...