Добрый вечер уважаемые форумчане,может кто сталкивался с проблемой и сможет помочь советом,суть проблемы в следующем, на одном из объектов установлено реле давления РТ1 для отключения щита автоматики вакуумной станции канализации на случай падения давления в трубопроводе холодной воды ниже минимума, данная защита предусмотрена для предотвращения работы вакуумных насосов без воды.
И собственно все бы хорошо если не одно но,на станции с насосами стоят соленоиды и открываются по реле времени через 40 сек работы насосов производится открытие соленоидов и холодная вода поступает в сам жидкостно-кольцевой вакуумный насос но как только вакуум набрался происходит отключение по уставке с контроллера и соленойды резко закрываются,тем самым происходит гидроудар и контакты в реле давления замыкаются на долисекунды отключая щит что можно сделать что бы избежать гидроудара при резком закрытии соленоидов?