Приветствую всех! Мне необходимо сделать проект вентиляции магазина со складским помещением в подвале. Магазин предположительно будет продовольственным, поэтому принимаю площадь 2,5м2 на 1 человека, а воздухообмен 20м3/ч на 1 человека. Так как площадь магазина меньше 250м2 вентиляцию принимаю с естественной вытяжкой и механическим притоком. В складском помещении принимаю 1 кратную естественную вытяжку. Нужно ли компенсировать вытяжку из складского помещения? Правильно ли организован воздухообмен? Можно ли для вентиляции щитовой установить переточную решетку в коридор или лучше протянуть отдельную вытяжку?
Планы приложил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен!