Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск Atv312
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Olaf87
Уважаемые форумчане, помогите в небольшом вопросе или напутствии. Приобрели Atv312 15 кВт, подключили, так же был подключен удаленный выключатель ( пуск/стоп к клеммам R1A и LI1, питание 24 В зашунтирован с R1C, клеммы R2A и R2C - индикатор работы). Подключили движок 15 кВт - в мануале было прописано что можно выполнить пуск и на заводских установках.
Попытки пуск не увенчались успехом - сначала загорелась ошибка SLF - устранили поставив в положение No. Движок все стоит(( при попытке вклюения ПЧ во включенном положении пуск/стоп (автозапуск) выходит сигнал FSt. Толи руки кривые, то ли что то не учли.
Andrew_2610

а почему Вы не пишите в техподдержку Шнайдера:

ru.ccc@schneider-electric.com

?

poludenny
Схема подключения какая то у вас непонятная. Сбросьте ПЧ к заводским настройкам и всё заработает. Команда пуск/стоп на вход LI1. R1C-R1A не трогайте
Andrew_2610
Цитата(poludenny @ 19.2.2014, 11:27) *
Схема подключения какая то у вас непонятная. Сбросьте ПЧ к заводским настройкам и всё заработает. Команда пуск/стоп на вход LI1. R1C-R1A не трогайте


R1C-R1A - все правильно. реле исправности.
Pawel
А скорость чем задаете? потенциометр подкючили или с пульта регулируете?
Olaf87
Сегодня снова были танцы с бубном.
1. Сбросил на заводские установки.
2. Включаем - стоит команда RdY
Выполняем Пуск - reF - A1U1 - далее выбор скорости 0-100% - Привод не колышится. ((
3. Забили параметры асинхроника согласно шильдика.
4. Ноль внимания.
5. Пробуем осуществить пуск через локальное управление - LOC - ноль движений.
6. Ковыряемся дальше в настройках и опппа - В настройках SET -выбираем диапазон частот - Верхняя HSP - 50Гц, Нижняя LSP - 10 Гц - Ок иииииииииииииии о чудо он сдвинулся с мертвой точки.
7. После данных манипуляций привычные органы управления изменений скорости не дают.
Выручайте товарищи!!!!!!!!!
helpsmilie.gif
helpsmilie.gif
helpsmilie.gif
Регулировать собираемся с пульта стационарного. Кнопка пуска установлена в клеммы как описано выше.
poludenny
Когда даёте команду пуск на дисплее отображается rdY или 0.0 ?

После того как в rEF --> A1U1 устанавливаете задание, егу нужно подтвердить ентером, нажав на колёсико.
Olaf87
После пуска на дисплее отображается 0.0.
Подтверждали, безуспешно. (
poludenny
CtL --> Fr1 --> AIU1 установлено?
Olaf87
В течении выходных посмотреть не возможно, в базовых настройках я так понимаю должна стоять. Все таки регултровка осуществляется через встроееный потенционометр.
Olaf87
В течении выходных посмотреть не возможно, в базовых настройках я так понимаю должна стоять. Все таки регултровка осуществляется через встроееный потенционометр.
tiptop
Может быть, пригодится. Настройки для altivar_312 подпиточного насоса:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Olaf87
Дали ответ из тех поддержки....
В соответствии с запросом №08607335 информируем Вас:

Надо сделать следующее:
1. Сброс на заводские настройки;
2. Ввести параметры двигателя с шильдика;
3. Выбрать удаленное управление:

управление локальное:

после включения на экране RDY и индикаторы слева вкл/выкл + перемещение;

управление удаленное:

после включения на экране RDY;

Переход от лок к удаленному и обратно: нажатие MODE не менее 3 с.

4. Меню I_O

параметр tct = LEL

5. Меню Ctl

LAC = L3

Fr1 = AIU1

CHCF = SEP

5. Задание скорости:

меню REF

AIU1

0..100% от HSP
Andrew_2610
Цитата(Olaf87 @ 24.2.2014, 15:51) *
Дали ответ из тех поддержки....
В соответствии с запросом №08607335 информируем Вас:

Надо сделать следующее:
1. Сброс на заводские настройки;
2. Ввести параметры двигателя с шильдика;
3. Выбрать удаленное управление:

управление локальное:

после включения на экране RDY и индикаторы слева вкл/выкл + перемещение;

управление удаленное:

после включения на экране RDY;

Переход от лок к удаленному и обратно: нажатие MODE не менее 3 с.

4. Меню I_O

параметр tct = LEL

5. Меню Ctl

LAC = L3

Fr1 = AIU1

CHCF = SEP

5. Задание скорости:

меню REF

AIU1

0..100% от HSP



и чо? работает?
Olaf87
Двигатель сдвинулся с мертвой точки ))
zonder63
ни хрена потенциометр не задаёт (
AndreyStr
минимальную частоту поднимите на 25 Гц и произведите запуск
отрубите потенциометр
Andrew_2610
Цитата(AndreyStr @ 17.1.2017, 10:11) *
минимальную частоту поднимите на 25 Гц и произведите запуск
отрубите потенциометр


только рубить топором. и хрен не отрубите. а то будет прям по тексту - "ни хрена".