Смонтировали по проекту вент. установку с рекуператором, который работает в автоматическом режиме (открывает, закрывает 3 заслонки) При включении установки, воздуховод (15м) начал деформироваться - сжиматься и раздуваться - это видно визуально. Все это с характерным шумом.
Как решить этот вопрос ?
Цитата(morfua @ 25.2.2014, 11:38)

Смонтировали по проекту вент. установку с рекуператором, который работает в автоматическом режиме (открывает, закрывает 3 заслонки) При включении установки, воздуховод (15м) начал деформироваться - сжиматься и раздуваться - это видно визуально. Все это с характерным шумом.
Как решить этот вопрос ?
Схема нужна.
Цитата(morfua @ 25.2.2014, 14:38)

Как решить этот вопрос ?
Провести полноценные ПНР силами полноценных наладчиков.
Странная Белка
25.2.2014, 16:17
Небось короб сделали из оцинковки 0.5 мм, с поворотом потока и маловатый.
Согласен с Белкой. Было на одном из объектов -смонтировали короб 400 х1000 и говорят- фигню запроектировали - он "хлопает" . Пришлось ребятам устраивать групповое чтение ГОСТ по воздуховодам где описано как усиливаются большие сечения.
Это всё понятно и просто - ест-но первая возможная причина, но для её утверждения нет достаточных данных.
Поймите правильно, человек с головой (и приборами, если надо), определит и выявит точно.
А на пальцах гадать - не благодарное дело.
Тут так: или включать мозг, или нанимать чужой.
С уважением!
Спс за ответы, разобрались вчера. Действительно неправильно спроектировали, сталь 0,5мм + поворот.