zvyagaaa
Коллеги, столкнулся с изолированной рампой серпантином.
Не могу понять, как считать дымоудаление из нее? Посчитал как для гаража, но проблема в том, что как я понимаю, дым будет скапливаться на верхнем этаже (на выезде) и там я должен обеспечить безопасную зону 2м. По моим расчетам выходит расход 176000 м3/ч. Как-то многовато. И еще, зачем в нормативных документах требую клапана на каждом этаже рампы? Если воздух будет собираться весь в верху?
Надеюсь на вашу помощь. Прикладываю планчик и разрез по рампе. Может кто умную мысль скажет?
wize
Возможно рассчитывать как из смежного помещения, хотя мне кажется что где-то была тема или посты про рампы и в ней оговаривалась модель горения машины именно в самой рампе, но я не уверен что мне это не показалось.
На счет клапанов на каждом уровне, кажется мне что дым не так охотно как вы подразумеваете будет перемещаться под потолок верхнего уровня, от сюда и требование об установке клапанов на каждом уровне.
NOVIK_N
Прежде чем рассчитывать количество удаляемого дыма, попробуем определиться с направлением эвакуации людей из рампы с горящим автомобилем.

Зачем эвакуироваться из горящего помещения через дымовой люк? Наверное, надо спускаться по рампе вниз и выходить через нижний этаж.

Поэтому худший сценарий - загорание автомобиля сразу после въезда автомобиля из нижнего этажа в рампу и высота слабозадымляемого слоя 2 м над уровнем пола нижнего этажа. Т.е. никаких 176 тысяч не будет получаться.

Само требование о дымоудалении из рампы очень спорно. В автостоянке надо удалять дым и применять спринклерное пожаротушение для того, чтобы огонь не распространился на соседние автомобили и пожар не получил дальнейшего развития.

Время эвакуации из рампы - секунды, а наличие в рампе рядом оставленных исправных автомобилей вообразить трудно. Так м.б. загоревшемуся бедняге следует догорать самому по себе, без помощи принудительной вентиляции?
zvyagaaa
Цитата
Так м.б. загоревшемуся бедняге следует догорать самому по себе, без помощи принудительной вентиляции?

Может быть, и я даже согласен. Но в СП113 п.6.3.6 б) написано черным по белому. Я бы вообще лучше рампу рассматривал как шлюз, тогда можно было бы не городить дополнительные тамбур-шлюзы, и подавать в нее воздух, чтобы исключить перетекание продуктов горения на смежные через эту рампу этажи. Но имеем что имеем, по тому и работаем.
По поводу высоты незадымляемой зоны - спасибо, так и пересчитаю.