Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 0:47)

Алгоритм нужен простой: Насос нагнетает давление в гидроаккумуляторе давление в 6 бар и отключается, давление снижается до 5 бар насос плавно разгоняется и нагнетает 6 бар снова и так должно повторятся. Нет расхода воды насос отключается, приблизительно как в AQUA Drive FC 200-спящий режим, это нужно для домашнего водоснабжения

Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 11:44)

У меня уже стоит датчик давления MBS 3050 и хотелось реализовать все на нем. Я настроил ЧП на подержание давления но когда давление становится 6 бар насос продолжает работать на минимальной частоте. В серии Danfoss FC51 нету спящего режима, а хотелось чтобы бил

Ну, как говорится, "дешевая рыбка - поганая юшка"... Надо было брать 202-йку, "акву"...
Но, "шо маємо, то маємо", и с этим надо шо-та делать.
Делать можно так, эмулируя подпрограмму, которая есть у "аквы", и которой нет у "микрика":
- частотник "видит" токи при "набивке незамкнутой трассы" и при "работе на натоптанную трассу";
- при разборе работает регулятор и "гонит" воду потребителю, при отсутствии разбора "набивает" гидроаккумулятор, и "становится" на минимальную частоту (скважинник же);
- как вариант, при помощи SLC можно организовать: условие, когда давление 30 сек "равно" уставке, ток достиг минимального значения (как при работе на закрытую задвижку, ибо гидроаккумулятор "набит под завязку"), и привод вышел на минимальную частоту. При соблюдении условий можно выдавать команду "стоп".
Это можно сделать как по событию, так и выдачей на резервируемый выход логической единицы (с резервированием входа под команду "стоп" и установкой перемычки.
КАК это сделать самому:
- взять на оффсайте МСТ-10 (бесплатно)
- установить, запустить
- дальше так:

Начинать "конструировать" требуемую логику (это несложно, та же "игра в кубики")
После окончания "игры в кубики" перейти в секцию 13, взять карандаш, бумажку, записать всё как есть, и руками "набить" в привод.
Еще раз - вариантов решения задачи может быть много, тут всё зависит от извращенной фантазии автора.