Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Fc51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
EugeneMiller
Всем привет. Есть скважинный насос Pedrollo 4sr4 220V 2.2kW 3hp подключенный к ЧП FC51 с датчиком давления. Суть проблемы- Частотник запрограммирован в режим поддержки давления,  все прекрасно работает только когда расхода воды нету двигатель продолжает работать на минимальной частоте и потребляет лишнюю энергию. Помогите реализовать спящий режим с помощью логики SLC, так как в программированные Я не очень rolleyes.gif helpsmilie.gif
BROMBA
Если расхода нет, а насос продолжает работать на минимальной частоте, значит, как вариант:
- минимальная частота установлена принудительно;
- частотник "не знает", что "расхода нет", он "видит" только "просадку давления" и 5%-й гистерезис регулятора;
- "спящий режим" можно реализовать многими способами, какой алгоритм Вам нужен?
EugeneMiller
Алгоритм нужен простой: Насос нагнетает давление в гидроаккумуляторе давление в 6 бар и отключается, давление снижается до 5 бар насос плавно разгоняется и нагнетает 6 бар снова и так должно повторятся. Нет расхода воды насос отключается, приблизительно как в AQUA Drive FC 200-спящий режим, это нужно для домашнего водоснабжения unsure.gif
Pawel
Вам для этого нужен электроконтактный настраиваемый датчик давления тип Данфосовского или ещё какого с настройкой давления и гистерезиса, а ЧП будет работать как устройсто плавного пуска. Датчик поставить на выходе гидроаккумулятора., необходим ещё будет до аккумулятора обратный клапан. И всё, насос будет работать в циклическом режиме.
EugeneMiller
У меня уже стоит датчик давления MBS 3050 и хотелось реализовать все на нем. Я настроил ЧП на подержание давления но когда давление становится 6 бар насос продолжает работать на минимальной частоте. В серии Danfoss FC51 нету спящего режима, а хотелось чтобы бил rolleyes.gif
BROMBA
Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 0:47) *
Алгоритм нужен простой: Насос нагнетает давление в гидроаккумуляторе давление в 6 бар и отключается, давление снижается до 5 бар насос плавно разгоняется и нагнетает 6 бар снова и так должно повторятся. Нет расхода воды насос отключается, приблизительно как в AQUA Drive FC 200-спящий режим, это нужно для домашнего водоснабжения unsure.gif

Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 11:44) *
У меня уже стоит датчик давления MBS 3050 и хотелось реализовать все на нем. Я настроил ЧП на подержание давления но когда давление становится 6 бар насос продолжает работать на минимальной частоте. В серии Danfoss FC51 нету спящего режима, а хотелось чтобы бил rolleyes.gif

Ну, как говорится, "дешевая рыбка - поганая юшка"... Надо было брать 202-йку, "акву"...
Но, "шо маємо, то маємо", и с этим надо шо-та делать.
Делать можно так, эмулируя подпрограмму, которая есть у "аквы", и которой нет у "микрика":
- частотник "видит" токи при "набивке незамкнутой трассы" и при "работе на натоптанную трассу";
- при разборе работает регулятор и "гонит" воду потребителю, при отсутствии разбора "набивает" гидроаккумулятор, и "становится" на минимальную частоту (скважинник же);
- как вариант, при помощи SLC можно организовать: условие, когда давление 30 сек "равно" уставке, ток достиг минимального значения (как при работе на закрытую задвижку, ибо гидроаккумулятор "набит под завязку"), и привод вышел на минимальную частоту. При соблюдении условий можно выдавать команду "стоп".
Это можно сделать как по событию, так и выдачей на резервируемый выход логической единицы (с резервированием входа под команду "стоп" и установкой перемычки.
КАК это сделать самому:
- взять на оффсайте МСТ-10 (бесплатно)
- установить, запустить
- дальше так:


Начинать "конструировать" требуемую логику (это несложно, та же "игра в кубики")
После окончания "игры в кубики" перейти в секцию 13, взять карандаш, бумажку, записать всё как есть, и руками "набить" в привод.

Еще раз - вариантов решения задачи может быть много, тут всё зависит от извращенной фантазии автора.
lis74
Я делал на микриках следующий спящий режим.
13.01 - Цифр вход 18 (Пуск)
13.02 - Логическое соотоношение: если Давление меньше уставки на 0.2 или нету Цифр вход (Пуск) то Тру.

Теперь логика:
если скорость меньше 30 герц - пуск таймер 60 сек - Стоп.

В итоге получаем: если есть команда пуск и скорость двигла в течении 60 сек меньше 30 Гц то засыпаем. Просыпаемся когда давление упално ниже уставки на 0.2 или пропал сигнал пуск.
Можно отслеживать значение тока, для условия засыпания как советовал Бромба. Либо буст сделать (временное увеличение давления относительно уставки) для гарантированного определения отсутствия разбора.
SLC позволяет это всё реализовать.
BROMBA
lis74, совершенно верно. Секция 13. SLC. Именно так, начинать плясать от сигнала на терминале 18. Ну, а дальше, зависит от того, насколько извращена фантазия автора. Может ему захочется сделать не по сигналам, а по событиям, при этом еще и контролируя, например, заполнение труб...
lis74
Только вот с током надо в пределы попасть...так как разбег будет не маленький! тут частота и разбор будут влиять на его значение.
BROMBA
Цитата(lis74 @ 17.3.2014, 21:17) *
Только вот с током надо в пределы попасть...так как разбег будет не маленький! тут частота и рабор будут влиять на его значение.

Только эмпирически. Помнится делали такую шнягу на 2881, пришлось гонять насос целый день ради трех точек, есть у 2800 какой-то огрызок алгоритма; и туда же "обрыв муфты" присобачили...
Andrey_V
Эх, Bromba, забыл, что Овен ПЧВ и Данфосс ФС51 одно и тоже rolleyes.gif
А раз так, нате пример с сайта Овна: http://www.owen.ru/catalog/84223119 (пример №14)
lis74
ну Овен, ну молодец))))
интересно они у Данфосса официально купили права на железо микры?
BROMBA
lis74, ну поройтесь по форуму, уже ж писали, шо почём и почему... wink.gif
Oleg7069
Уважаемые, кто знает, подскажите.
Задача такая, частотник 51 danfoss включается и выключается от внешней кнопки ( тумблера), но отключение после размыкания тумблера должно быть с задержкой
порядка 3 мин.( маслостанция на станке). Как это сделать?
Спасибо.
SVKan
Цитата(Oleg7069 @ 6.6.2014, 1:09) *
Уважаемые, кто знает, подскажите.
Задача такая, частотник 51 danfoss включается и выключается от внешней кнопки ( тумблера), но отключение после размыкания тумблера должно быть с задержкой
порядка 3 мин.( маслостанция на станке). Как это сделать?
Спасибо.

Таймер например поставить. Который прервет сигнал на частотник с нужной задержкой...
Ну или если нет требования чтобы все три минуты молотил на полную, то растянуть рампу на торможение... или через контроллер запустить. Там же вроде встроенный был.
Oleg7069
Нужно чтобы молотил на полную, внешний таймер не вариант.
Интересно как реализовать на внутреннем контроллере (таймере).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.