Здравствуйте, уважаемые форумчане! На кровле здания на этапе строительства забыли сделать фундаменты под вытяжные установки и вентиляторы подпора воздуха. Состав кровли: плита перекрытия 200, утеплитель 150 и гидроизоляция. Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Ломать кровлю никто не будет - дорого. Подскажите, пожалуйста, как поступают обычно в таких случаях?
Цитата(Захарыч @ 20.3.2014, 11:25)

Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю.
Что имеется ввиду? разломают бетонную плиту перекрытия 200 мм??? или повредят гидроизоляционный слой?
Вам нужно уточнить несущую способность перекрытия, плотность теплоизоляционного слоя, и сопоставить с весом оборудования.
Возможен вариант использования опор с большой площадью контакта или рамы под оборудование которая"ногами" опирается на несущие конструкции здания.
В любом случае и Вы и технадзор должны аргументировать расчетами, я уж не говорю что для этого есть проектировщики, которые могут внести поправки в проект.
Цитата(WAKO @ 20.3.2014, 11:55)

Что имеется ввиду? разломают бетонную плиту перекрытия 200 мм??? или повредят гидроизоляционный слой?
Имеется ввиду, что вибрация повредит гидроизоляцию и слой утеплителя.
Рекуператор
20.3.2014, 11:17
Скорее всего, площадку сверху заливать.
В зависимости от материала и плотности утеплителя и материала гидроизодяции рассчитывается допустимая нагрузка на единицу площади кровли, исходя из этой величины и веса оборудования вы рассчитываете необходимую площадь опоры и далее принимаете решение из чего эти опоры сделать. Как вариант смотрите тут
http://bigfoot-rus.ru/
Очень познавательно! Огромное спасибо!
на главном медиацентре в сочи. тоже мягкая кровля... все приточки стоят на фундаментах ибо приточка там в средне 2000х1500 но некоторые вытяжные вентиляторы ставили на опоры типа бигфут... а так же все воздуховоды были установлены на эти опоры.
При стандартных ветровых условиях нормально.
При повышенных - потребовал бы расчёт.
В Новороссийске бы даже не подумал про такую систему. Опять же - требуется расчёт. Для Новороссийска - 50м/с порывы - не столь редкое явление.
Мы "улитки" на кровле ставим на старые покрышки. Покрышки не крепим, просто ложим на кровлю. Старый, проверенный способ....
zaharov63
19.5.2014, 11:05
Цитата(koja @ 8.5.2014, 15:21)

Мы "улитки" на кровле ставим на старые покрышки. Покрышки не крепим, просто ложим на кровлю. Старый, проверенный способ....
Да ничего хорошего в таком способе... "колхозный" вариант. Хотя и его можно по-разному исполнить, но обычно все похабно и недолговечно.
На фото то, что в последнем проекте увидел. Образцом для подражания не считаю, конечно, но... Вобщем, там деревянные щиты из обработанного бруса. Скоро увижу в натуре.
zaharov63
19.5.2014, 12:14
Цитата(zaharov63 @ 19.5.2014, 11:05)

но обычно все похабно и недолговечно.
Например ужастик на фото.
Ну и на плитке. Тоже самодеятельность, но лучше так.
Цитата(Захарыч @ 20.3.2014, 13:25)

Здравствуйте, уважаемые форумчане! На кровле здания на этапе строительства забыли сделать фундаменты под вытяжные установки и вентиляторы подпора воздуха. Состав кровли: плита перекрытия 200, утеплитель 150 и гидроизоляция. Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Ломать кровлю никто не будет - дорого. Подскажите, пожалуйста, как поступают обычно в таких случаях?
Самый правильный, ИМХО, вариант - "делай все по чертежу и не будет пиз...жу!"
Чьи проблемы в том, что строители забили (забыли)? Строителей - так пусть они и решают эту проблему.
Уважаемые. А никто часом не сталкивался с системами аналогичными Big Foot? Хорошая штука, но сильно дорогая! Может у нас кто импорто замещением занимается?) Гугл рыл, не нашел.
Skaramush
28.5.2015, 14:47
Не встречался аналог. У Бигфута дорогой металл (профили со спецпокрытием, особо стойкая оцинковка). Берите только платформы.
Нам нужно было установить небольшой руфтоп возможности и времени заказывать готовые изделия не было. Зато было на объекте много бетона. Собрали из опалубочной фанеры формы и отлили аналог бигфутовских платформ. Предварительно вложили в формы закладушки для крепления сборного профильного каркаса.
Конечно с точки зрения веса с бигфутом не сравниться, но конструкция кровли позволяла, да и цена вопроса получилась смешная.
В данном конкретном случае это было оправдано т.к. нужно было всего 6 опор и не было проблем с транспортировкой бетона.
Skaramush
28.5.2015, 15:27
1. Вес
2. Погодостойкость
3. Крепление типовых профилей
4. Влияние на покрытие (Бигфут имеет "коврик" из переработанной резины + если надо, специальная прокладка, чтобы не было полимеризации с мембраной).
Цитата
Берите только платформы.
Извините, не совсем понял, что вы имеете ввиду? Кубы/Балки?
Skaramush
28.5.2015, 16:48
Платформы. Подпятники, если их так называть.
slaffok
30.11.2015, 16:44
Я так понимаю,бигфуты можно устанавливать на мягкую кровлю?У меня центробежные и осевые вентиляторы системы дымоудаления и подпора воздуха.Строители тоже не оставили фундаменты.
Цитата(kolab63 @ 28.5.2015, 13:53)

Уважаемые. А никто часом не сталкивался с системами аналогичными Big Foot? Хорошая штука, но сильно дорогая! Может у нас кто импорто замещением занимается?) Гугл рыл, не нашел.
Появились китайские аналоги, если интересно, пишите в личку.
Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов?
Цены в рублях стали еще больше.
Видел полностью российские, на ТЭЦ паровые турбины держатся на 4-6м металлоконструкциях. А вровень с турбинами легкое перекрытие, те что вы видите.
Цитата(GERA514 @ 26.2.2017, 16:24)

Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов?
Цены в рублях стали еще больше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dm.Crow
29.11.2017, 20:09
Цитата(GERA514 @ 26.2.2017, 16:24)

Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов?
Цены в рублях стали еще больше.
Есть HILTI, Walraven. дороже всего Биг Фут, потом Валравен, потом Хилти (но надо понимать, что сделать под каждый блок рамы будет дороже система в целом, чем сделать раму сразу под несколько блоков (как пример моноблочный врв или многосоставной блок врв, модульный) У хилти скидка 20-35%, Валравен 40%, Биг Фут тоже 40, но материал дороже (да и ценовая политика) Для скатной кровли: угол наклона кровли у биг фута до 5 градусов, Валравен до 7, Хилти 8 могут выдержать своими опорами, но каждое решение прорабатывать необходимо индивидуально. Успехов!
Woodcuter
30.11.2017, 15:49
Кстати как вариант - есть прорезиненные разделители для парковок - можно попробовать колхозить с ними.
что скажете про вариант бетонных тротуарных плит?
Размеры и толщины разные бывают 500*500*60, 400*400*50
Отверстие, анкер, шпилька и в бой
Кто нибудь использовал такое решение?
Цитата(_and_ @ 12.12.2017, 15:42)

что скажете про вариант бетонных тротуарных плит?
Размеры и толщины разные бывают 500*500*60, 400*400*50
Отверстие, анкер, шпилька и в бой
Кто нибудь использовал такое решение?
Это одно из распространенных решений. Применяйте только вибропрессованную ЦП (не литую) плитку хорошего качества.
и вверх тормашками её ставить- там скос кромки таки есть и скос этот при разогреве летом кровли не режет собой покрытие.ну с учетом веса и площади опирания само собой, и самого камня и оборудования на нем.
Цитата(WAKO @ 30.11.2015, 17:04)

Появились китайские аналоги, если интересно, пишите в личку.
Да интересуют китайские аналоги Вig Foot - черкните где смотреть ? куда обратиться? есть задание - нужна стоимость -моя почта shbester@yandex.ru
Цитата(Ludvig @ 26.2.2017, 17:13)

Видел полностью российские, на ТЭЦ паровые турбины держатся на 4-6м металлоконструкциях. А вровень с турбинами легкое перекрытие, те что вы видите.
Киньте фото если есть - российские тоже подойдут
монолитные бетонные подушки - наш вариант. Дешево и сердито. )
Вообще наличие строителей сильно удешевляет кучу проблем.
Амиго, но ведь мостики холода.
Как решаете?
Мы делали опоры из блоков пенобетона - он в зависимости от плотности есть средне конструкционно-теплоизоляционный.
Цитата(Вячесл @ 10.5.2018, 15:35)

Да интересуют китайские аналоги Вig Foot - черкните где смотреть ? куда обратиться? есть задание - нужна стоимость -моя почта shbester@yandex.ru
Киньте фото если есть - российские тоже подойдут
На выставке Акватерм видел нашего производителя аналогов Бигфута. Еще не опробовали в деле, но на вид вроде ниче.
Skaramush
11.5.2018, 15:28
В принципе - новость неплохая. Но пока до ассортимента и продуманности Бигфута им ... Ну, не до Луны, но до Пекина - точно. Один размер опоры, никаких подкладок под опору... Про сборные конструкции для монтажа на этих опорах вообще молчу.
Остаётся надеяться, что лиха беда - начало. Посмотрим.
Цитата
Амиго, но ведь мостики холода.
? не. прям на мягкой кровле льют плиту и все. Всмысле на готовом уже пироге
Цитата(Амиго @ 11.5.2018, 16:54)

? не. прям на мягкой кровле льют плиту и все. Всмысле на готовом уже пироге
Чёт не чисто лить плиту по теплоизоляции и гидроизоляции. Плита если минвата изоляция продавит ее и будет тож мостик. Непонятное решение. Как менять теплоизоляцию?