Пожалуйста, подскажите, стояки каких коммуникаций в соответствии со СНиПом нельзя объединять в одной шахте? В основном интересно соседство 1) канализационной трубы и вентиляционных стояков; 2) обратного воздуховода кухни и обратного воздуховода с/у.
helpsmilie.gif
Странная Белка
А СНиП почитать не судьба?
kentavr.1958
Странно,Белочка,судьба со СНиПом не познакомила.Каюсь.Исправлюсь.Но опыт есть.Признаться мы сплошь и рядом так делаем. Проще говоря, мы все инженерные сети "гоним" в одной , в основном, вертикальной шахте здания. Удобно,но насколько правильно?
ИОВ
Читайте: СНиП 41-01, 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
kentavr.1958
Спасибо ИОВ.