Полная версия этой страницы:
Как вам проект?
Прошу рассмотреть и сделать замечания, если будут
А оплата будет производиться по налу или безналу?)))
В помещении 1 (аналитический зал), проходя воздуховодом с чердака вы 5 раз дырявите перекрытие вместо одного. Почему так?
Воздуховод 600х600 на чердаке можно сделать меньше к концу - меньше металла, больше свободного пространства.
Там плита перекрытия пустотка, строители не дали быть отверстие большое размера абы не потерять несущию способность плиты перекрытия поэтому пришлось так изголяться
Тогда понятно. Места установки питометражных лючков покажите, чтобы наладчики смогли померить расходы воздуха, отрегулировать шиберы, составить паспорт вентустановки.
Других замечаний нет
в чертежах лучше использовать один цвет - черный.
попробуйте распечатать вид где заливка на ЧБ принтере, получите скорее всего два больших черных квадрата.
утолщения по границам воздуховода на видах это я так понимаю изоляция? не надо её показывать, достаточно на аксонометрии, а если изолируется все, то может и указания в общих данных. это просто будет жир при печати.
а так на первый взгляд красиво.
да изоляцию это я просто решил по изголяца попробывать как получиться, а на счет цветных линий это на монтаже удобно смотреть